fan剪左個框架會唔會影響到風量?

thanks

咁你點裝

TOP

原帖由 超級賢少 於 2009-8-30 18:06 發表
咁你點裝

我痴係水塔到,水塔係圓型,放個正放型fan上去無咁好睇,

[ 本帖最後由 野狗王子 於 2009-8-30 18:29 編輯 ]

TOP

會。

我以前以為個框會阻風,但我只係啱左一半。
你如果想風量大 d,可以剪左 4 條 ribs,可以大到 20 - 25% 左右。如果要風壓大 d,咁你又要用返個外框。聽到依度,可能你會問,都剪左四條 ribs,仲點用外框 ......

算 lar,乜都唔攪仲好。

[ 本帖最後由 pigineer 於 2009-8-30 19:02 編輯 ]

TOP

原帖由 pigineer 於 2009-8-30 18:32 發表
會。

我以前以為個框會阻會,但我只係啱左一半。
你如果想風量大 d,可以剪左 4 條 ribs,可以大到 20 - 25% 左右。如果要風壓大 d,咁你又要用返個外框。聽到依度,可能你會問,都剪左四條 ribs,仲點用外框 ......

算 lar,乜都唔攪仲好。

咁都係唔剪,好再上黎問左先

TOP

原帖由 野狗王子 於 2009-8-30 18:38 發表

咁都係唔剪,好再上黎問左先

我覺得影响可能會有, 但一定唔會嚴重, 我用愛琴海把風扇貼在南橋位, 都好好風
IMG_4117.JPG

TOP