[操作疑難] 螢幕漏電

我有隻mon係駁VGA的, 但我發現用手碰VGA線時, 會有被電電親的感覺(少少痛), 想問下係咪有問題架? 我將個VGA駁入電腦, 會唔會電壞部電腦......

仲有, 我屋企有個測電壓的電表, 諗住手痕試下度條VGA線的電壓(會被電親都係因為電壓太高吧?). 我將紅線碰VGA PIN9 (WIKI話PIN9係DC +5V), 然後黑線接地(插入三腳插座的地線孔), 但度唔到有電壓.......請問實則操作係點樣?

Thanks!!

先檢查接地。

TOP

電到痛的話, 一係mon, 一係PC, 其中一邊既電源線冇接地
+5V你度黎都冇用, 電到你你掂到就痛既肯定係呢D咁少電
個5V只係for EDID用(辦認mon型號/解像度等), 電流好細, 掂到都應該完全感覺唔到有電

你如果想度, 將電表較去AC V模式, 1000V或以上, 然後紅色掂住VGA頭外殼金屬部份, 黑色插入接地

TOP

本帖最後由 evec 於 2016-1-4 16:36 編輯
電到痛的話, 一係mon, 一係PC, 其中一邊既電源線冇接地
+5V你度黎都冇用, 電到你你掂到就痛既肯定係呢D咁少 ...
KinChungE 發表於 2016-1-4 15:21



    唔係咁度,咪亂來大佬,而且唔係咁度,VGA GROUND唔一定係同電源GROUND直接聯繫,
  如果直接通聯你咁度又根本度唔到電壓,度到電壓又唔代表係咪,但地線有咪問題,
  成部機燒咗就好笑。
   

     
   D個情況: 1. 係無接地線,機內開關電源漏電流無法導出
                  2. 係地線本身帶電,致使電器有電
                  3. 家中電網或某電器水火亂接
                  
   只要確認電器到地線係連接正常,插蘇位的水線係WORK,水線有少許電流係好正常,致使
  第一部應在不插任何電源下度
   1. 度地線口對VGA GROUND 的阻值
    2. 度機殻金屬部份到地線阻值
    3. 度機殻金屬部份到VGA的阻值

   其他的野唔識的就唔好度,尤其火線地線部份你係唔確認到內部電容係咪放曬電同電網情況下,連度機器端的火水/火中線都可以有獲。

    家中地線帶有少許電流致使接了地線的電器金屬部份有微量可感電係可以係正常
    唔確定找合格水電佬檢查。

   至於話係其中一邊無接地,根本唔係理由,大把電腦設計上係無須接地,有D人懶醒無啦啦走去改裝接地,其實可以仲危險。

TOP

嘩咩原來咁大件事.........我岩岩仲發現將電源線插入個mon時, 會有火花

TOP