自組水一問 4790K + 980SLI

新手玩自組水有幾樣野想問下D師兄
係淘寶買左套自組水黎玩,3個120排 1個泵
CPU就效果幾好,,
但2張980各用1個120排點解燒機5分鐘都可以去到92/88度.......係大陸野唔得定1個泵唔夠力?
另外,水管長度會唔會影響散熱?(水管短D水流會順D?)
跪求咁多位師兄解答
成92度我真係放假想打下機都唔敢打

3個120仲要一個泵有沒有試過行完3個排之後出水量/流
分兩個LOOP啦 買多個泵
正常set (1) pump -> cpu - > 120
        set (2) pump -> vga - > 120 - vga
但120就一定散唔到啦
點都好你冇燒機可喜可賀....可能你室內冷氣夠救了你一命

TOP

回覆 2# 9s9s9


    開頭未入夠氣果時,,熱到係咁重機嫁..
依加溫度待機都OK,一打機我覺得係泵唔夠力..全部熱過原裝野

TOP

回覆 3# muaythailam


根本就唔夠..3個120真係唔夠..一張980都唔知頂唔頂到....
如果買最少都2個240排...最少..
你用咩泵??
DDC就應該夠力掛.....如果你D5就.....
行雙泵啦....實唔夠力
講真120x3唔等於360

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

可能人哋玩開啲頭係高壓頭

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

一直同人講pump同gpu冷頭唔好貪平
知到錯未

TOP

係唔係裝得唔好? 拆個GPU block出黎睇, 睇吓散熱膏有冇平均咁散開, 定都仲係一粒豆咁
大陸CNC有工差唔出奇

TOP

本帖最後由 ysc121 於 2015-6-15 19:49 編輯

回覆 5# DirtyBear


    http://www.chiphell.com/thread-248737-1-1.html
我無講大話嫁....
对于大水阻水路,小个子DDC可以单挑大个子D5标准版和在5档的D5变速版。
{D5不是泵王么,怎么会比不上一个DDC呢。差别就在扬程和流量上。 D5,大流量但扬程低,DDC正好相反。举个不恰当的例子,D5就像短跑运动员,跑得快,力气小;DDC就像举重运动员,跑得慢,力气大。两个人轻装跑百米,不用说也是短跑的赢,但是如果两个人都背袋大米跑,短跑的可能先累趴下了,举重的倒能慢悠悠顶着大米走过去。 所以,高水阻水路,DDC表现会好过D5。只有在低水阻水路里,D5的大流量优势才能表现出来。}

TOP