230v to 110v 大功率不需用火牛

230V 用FULL BRIDGE, 得番一半, 即係115V
其實咁當110V插日本電器用得唔得? 有冇高手試過
咁就可以慳番大大隻火牛
好似唔覺有人咁用, 有乜問題?

230V 用FULL BRIDGE, 得番一半, 即係115V
其實咁當110V插日本電器用得唔得? 有冇高手試過
咁就可以慳番 ...
wiz123 發表於 2015-3-25 00:13


ching,尐圖中間係0,上下係+230同-230,何來115

TOP

230V 用FULL BRIDGE, 得番一半, 即係115V
其實咁當110V插日本電器用得唔得? 有冇高手試過
咁就可以慳番 ...
wiz123 發表於 2015-3-25 00:13



    因為係+-220

TOP

本帖最後由 wiz123 於 2015-3-25 07:58 編輯
ching,尐圖中間係0,上下係+230同-230,何來115
pu240 發表於 2015-3-25 00:49


對電壓來說,  任何一點也可以是0,
0只是一個REFERENCE POINT.
如果圖是+-230, FULL BRIDGE後即是+230, 將+115當成0, 電壓即是+-115

TOP

本帖最後由 ericyyhk 於 2015-3-25 08:13 編輯

整流之後變左 DC, 何來 +/-115V? 除非你再加粒 cap filter 走啲 DC... 不過就算加左之後, 由於你個 waveform 唔對稱, 出番黎一定唔係 +/-115V... peak 計一定係 +少 -多, 多幾多少幾多要你自己計一計...

TOP

整流之後變左 DC, 何來 +/-115V? 除非你再加粒 cap filter 走啲 DC... 不過就算加左之後, 由於你個 wavefor ...
ericyyhk 發表於 2015-3-25 08:09



整流之後應該都重可以當係AC, 加左CAP先變左DC

TOP

本帖最後由 qkuser 於 2015-3-25 09:14 編輯

整流之後已經係DC ,應該叫脈沖直流。
同埋整流完已經變左單方向,點會叫AC.

TOP

230V 用FULL BRIDGE, 得番一半, 即係115V
其實咁當110V插日本電器用得唔得? 有冇高手試過
咁就可以慳番 ...
wiz123 發表於 2015-3-25 00:13



    馬達類還是發熱線類的 ?
馬達類的就放棄這念頭, 不然, 不是會得到諾貝爾獎, 就是火花四散
發熱線類的, 包括鎢絲燈泡, 簡單的 TRIAC調光器 或 叫做 SCR 調光器就有現產品, 800W 以下都算安全的.

TOP

唔明.... 點為之慳番大大隻火牛呢?
你用 mains 直接過 bridge 推 load? 乜野 load?
而且, 當你說"full bridge 電壓減半"時, 110V 會一樣減半, 你個究竟係乜野 load 可以容納咁大電壓差呢?
另外, 事實上, 220Vac 係 rms, 唔係 peak to peak. Vpeak 係 311V

TOP

問題在個 reference point, 唔係長期0係 0v