如何讓 UPS 經 RS232 叫電腦(多個一部)熄機?

有部 UPS,有 RS232 port,裝了軟件應該可以叫接了 serial link 的電腦停電時而且電池快乾是關機。

問題係部 UPS 個 AC output 供2部電腦用,但 RS232 得一個,點樣可以叫到第2部都關機呢?有無得加d簡單硬件呢?
(UPS 無 LAN port)

本帖最後由 xiao 於 2015-6-26 09:54 編輯
有部 UPS,有 RS232 port,裝了軟件應該可以叫接了 serial link 的電腦停電時而且電池快乾是關機。

問題係 ...
Joe_Black 發表於 2015-6-26 08:55


RS232 TX of the UPS, it is used as a signle input to drive two bases of two transistors, two outputs of transistors are used for each PC.

they are acting as level shifter & inverting logic, good for RS232 communication, 1m length is ok.

TOP

回覆 1# Joe_Black

咩牌子model? APC SmartUPS 就加張network card 啦

TOP

本帖最後由 GbE 於 2015-6-26 15:29 編輯

如果 APCUPSD (Windows/Linux 都有) support 你隻 UPS, 咁用佢做 Server / Client 就可 share UPS status, 以下用緊 serial ( 因欠 USB cable ) 係 PC 做 server.
加 Network card (自家 add on, UPS 自己做埋 server) 都係另一方法.

123.jpg
2015-6-26 14:46


456.jpg
2015-6-26 15:00

TOP

使用485总线应该开完美解决问题。电脑和UPS都使用RS232转RS485的模块,然后就可以连接到一起了。

TOP

如果 APCUPSD (Windows/Linux 都有) support 你隻 UPS, 咁用佢做 Server / Client 就可 share UPS status,  ...
GbE 發表於 2015-6-26 14:47



    而招最簡單

TOP

RS232 TX of the UPS, it is used as a signle input to drive two bases of two transistors, two outpu ...
xiao 發表於 2015-6-26 09:53


UPS 的 RS232 只用 Tx 同 PC 溝通?PC 無資料,又無 enquiry send 返俾 UPS?
即是其實個 RS232 只是單向 communication?

TOP

回覆 3# 亞基拉

非 APC。說明書叫我 download 個 Viewpower 裝喺 PC:
http://www.power-software-download.com/viewpower.html

TOP

回覆 8# Joe_Black


個software可以shutdown其它PC in network

TOP

回覆 9# 亞基拉

係噃。PDF 有寫 remote shutdown。
睇嚟所有牌子 UPS 都可以用這 software ...

(我買了果隻是 Eaton 代理的大陸嘢 ... )

TOP