[操作疑難] 線牛問題

請問12VA的線牛,如果想輸出15V AC,應該用以下邊種駁法呢?

(1) 7.5V---0V---7.5V  (用兩邊)
(2) 15V---0V---15V  (用一邊)

因為想牛的體積盡小,又不想只用牛的一邊線圈,有點浪費,如果揀(1)果種係咪OK?
另請問如果(1)可行,是否只駁兩邊7.5V出15V AC呢? 中間的0V不用接駁?
謝謝指教

請問12VA的線牛,如果想輸出15V AC,應該用以下邊種駁法呢?

(1) 7.5V---0V---7.5V  (用兩邊)
(2) 15V---0V ...
hungmao 發表於 2015-9-20 21:50



1.比較直接,接兩邊的7.5便可取得15 V AC
2.可取單邊15及0的中間抽頭

如果覺得2是浪費繞組,便要拆牛把中間抽頭分開便可得到兩組15並聯,但我不建议鑽牛角尖

如果你最终是要DC而不是AC,那麼1.接成橋式整流,2.接成全波整流電路吧

TOP

如果牛是標示12VA輸出,如Offer兄所講的接法,(1)接兩邊出 15V,和(2)接一邊出15V,大家是否都可輸出12VA呢?

TOP

12VA牛好少有  15 7.5 0 0 7.5 15   的抽頭.

TOP

如果牛是標示12VA輸出,如Offer兄所講的接法,(1)接兩邊出 15V,和(2)接一邊出15V,大家是否都可輸出12VA呢 ...
hungmao 發表於 2015-9-21 10:35


12VA 設計的火牛, 主要限制係磁通量, 所以2種接法都可以輸出12VA.

但7.5V X 2的線比15V X 2 粗一倍, 用7.5V X 2 銅損耗會較低.

(1) 比 (2) 好.

TOP

明白,謝謝各位