[操作疑難] 鉗子電表量燈管電流

13W試驗尚未完畢, 有些地方還是不完全明白. 這次嘗試量 110V 28W T5 燈管量電流, 是電子鎮流器, 用鉗子電表量的. 不過還是量不出燈管電流, 各大神給點建議.

T5的
tube.jpg
2015-11-16 21:43

nEO_IMG_IMG_7230.jpg
2015-11-16 21:43

nEO_IMG_IMG_7231.jpg
2015-11-16 21:43

nEO_IMG_IMG_7232.jpg
2015-11-16 21:43

nEO_IMG_IMG_7233.jpg
2015-11-16 21:43

nEO_IMG_IMG_7236.jpg
2015-11-16 21:43

nEO_IMG_IMG_7235.jpg
2015-11-16 21:43

nEO_IMG_IMG_7234.jpg
2015-11-16 21:43

nEO_IMG_IMG_7237.jpg
2015-11-16 21:43

nEO_IMG_IMG_7238.jpg
2015-11-16 21:43

因為光管電子牛的工作頻率一般是20-30kHz,而鉗表的測量範圍一般不超過500Hz,所以測不出電流是正常的。

TOP

鉗表度市電用

TOP

成支鉗鉗落光管度

不是取笑師兄,但第一次見到咁有創意的用法,下次我又試下

不過正如上面師兄講,要有頻率反應更快的鉗錶。一D標有TRUE RMS的鉗錶有較高的帶寬~5KHZ以上, 雖然未必追到20KHZ以上咁快,但起碼睇到有電流先

TOP

本帖最後由 xiao 於 2015-11-17 17:34 編輯

回覆 4# lunxg


    因為至今沒有看到 T5 用電感鎮流器的樣品或舊貨, 全部T5都用省電燈泡的那種電子式的.

這個鉗子電表的開口又細, 量不到 T8, 所以一直都沒辦法確認這個方法的可行性.

直接串入電流表擔心啟動高壓打壞, 也沒試驗.

同時也試驗過另外一個樣品, T8 10W, 電感0.71H, 41 ohm, 電容4uF, 量測輸入電流 0.06A, 用了那個 IMPEDEANCE 的方法計算, 求得 0.062A, 估計這次算對了. 不過, 用這個電感鎮流器配了 11W / 13W / 14W /20W 螺旋燈管, 當然不能點亮, 只有閃, 沒法啟動, 所以也還沒辦法確認直接量燈管可行不

test_tube

test_11W_tube.jpg
2015-11-17 17:34

test_tube

test_13W_tube.jpg
2015-11-17 17:34

test_tube

test_14W_tube.jpg
2015-11-17 17:34

test_tube

test_20W_tube.jpg
2015-11-17 17:34

TOP

回覆 3# YES_MAN


    了解了, 謝謝

TOP

回覆 2# ckshum


    明白了, 謝謝

TOP

回復 5 #xiao

T5光管+電子 才是省電光管 用回電感鎮流器 不可昇頻 省電效率低

via HKEPC Reader for Android

TOP

BTW, 如果是懷疑電流太細鉗錶讀不到,可以將電線打多幾圈纏上鉗
咁就會將個電流"乘大". 如纏2圈就X2., 纏10圈就X10, 原理同火牛線圈匝數比差不多
如果"乘大"左都沒結果, 就9成係頻率問題,或者你的鉗錶壞了

TOP

回覆 5# xiao


    http://www.hkepc.com/forum/viewthread.php?tid=2209283

你是找這種嗎?

TOP