多芯軟電源線比同面積單芯硬線小一半載流量? 真定假?

本帖最後由 wiz123 於 2016-5-29 00:58 編輯

咁D拖板咪只得幾A用得?

單芯硬線1.5MM2 可以去到 15.2A,
但如果是30芯軟線乘左DERATING FACTOR雖然一樣是1.5MM2 只可以去到7.6A?

http://www.tskdenko.com.tw/appendix/technicaldata.pdf

回覆 1# wiz123

平時d電源線,咪一樣係 1.25mm2 行13A,1.5mm2 行 15A

TOP

回覆  wiz123

平時d電源線,咪一樣係 1.25mm2 行13A,1.5mm2 行 15A
Joe_Black 發表於 2016-5-29 03:28


跟據個表計, 單芯果D硬線先可以行13 / 15A
軟線就算有相同1.25MM2/1.5MM2, 都只可以行到一半, 否則就唔安全....

有冇高手知軟線個DERATEING點計同原理? GOOGLE只見到相同MM2, 軟線比硬線散熱慢...

TOP

本帖最後由 0___0___0 於 2016-5-29 17:25 編輯
咁D拖板咪只得幾A用得?

單芯硬線1.5MM2 可以去到 15.2A,
但如果是30芯軟線乘左DERATING FACTOR雖然一樣是 ...
wiz123 發表於 2016-5-29 00:47


bs7671 好似冇依個derate factor

比樓主吾導左flexible conductor 同multi core cable

TOP

唔放心可以自己加料泡製,換過一條更粗的三芯軟線就得啦。有粗過1.5mm2的。

TOP

第一,香港係用BS規格,所以13A係用1.25sq.mm軟線係合規格的,因為測試條件不同,所以會有唔同結果。

第二,"芯線數目:相同截面積,電線中的芯線數目愈多愈不易散熱。"
呢句我的理解是: Multi-cores cable個rating係會俾single core cable少,有個derating factor (e.g. 3芯線L/N/E個derating factor係0.8)

TOP

咁D拖板咪只得幾A用得?

單芯硬線1.5MM2 可以去到 15.2A,
但如果是30芯軟線乘左DERATING FACTOR雖然一樣是 ...
wiz123 發表於 2016-5-29 00:47



    其實你唔應該睇美國表

例書有寫所有線既流量,距離,溫度 所雖既電線

TOP

我相信表中所講的core數目係指同一捆線有幾多條,例如L/N係2-core,3ph+N係4-core,而唔係講條銅線有幾多條銅絲

TOP

我相信表中所講的core數目係指同一捆線有幾多條,例如L/N係2-core,3ph+N係4-core,而唔係講條銅線有幾多條 ...
ckshum 發表於 2016-5-30 15:49


迷底解開

但又發現另一迷題
http://www.vr.ncue.edu.tw/esa/a1012/ch05.pdf
點解台灣會有限制軟線長度不得超過三公尺?! 會不安全?
GOOGLE 花線+三公尺 就會有很多台灣網頁資料顯示軟線不能超過3M
香港有冇D咁限制?

TOP

迷底解開

但又發現另一迷題

點解台灣會有限制軟線長度不得超過三公尺?! 會不安全?
GOOGLE 花 ...
wiz123 發表於 2016-5-30 17:34


好似沒有的

TOP