(求解)強風雨時吹正鋁窗漏水,可點補救?

上一次十號風吹正便出事,之後的台風黑紅黃雨都無事,今天個雷暴警告黃雨又吹正,又出事!
係頂氣窗底部中間開關小便咁出水,強風過左大雨都無事!
可以點防止?上網見人講吹正壓力大,迫返d水入去正常!是嗎?
我個窗開關類以下#28
http://www.hkepc.com/forum/viewthread.php?tid=1831299&extra=&page=3

個窗用咗幾年, 可能是膠條老化

TOP

本帖最後由 NeTZoO 於 2013-5-22 14:11 編輯

除左個窗膠邊老化,本身有空位其實一定有,因為唔會做到絕對防水o麻~

你試試有無辨法遮到外面到窗底個位,例如貼一張大膠紙由玻璃開始遮到成個底邊位,因為壓力就由呢度吹入
正如個post #16 ,晌外面都貼類似既都應無咁容易吹個正箸~

TOP

五金鋪搵支玻璃膠連槍封左佢

TOP

上次8定9號咁岩打正一邊窗, 跟本係氣壓係d邊位迫d水入蒞, 反而10號吹相反方向之後就冇事......

我估都係得玻璃膠可以減輕, 但如果真係吹應位置都唔可能完全

TOP

我朋友住杏花邨高層向海, 打親風佢都係用玻璃膠封左佢.

TOP

thanks 各位,

我會注意下條膠條老化, 唔搵人換係咪可以直接再係條膠條貼上3M的防水賿條?
我相信係D壓力迫到佢開關個洞出水, 打風個時有時間都會盡量好似是#3咁做, 用塊膠枱布夾係出面, 等佢唔好直接吹正, 一直都無事, 吹唔正唔駛攪都無事,  只係前幾日陣怪強風吹正中招, 無做任何防風措施下小便左一陣......

最後想問, 其實我個窗係咪都係無問題架, 吹正係有機會入水?????

唔該晒各位!

TOP

此是我個人經驗, 十個九個人包括師傅都以為鋁窗底防水膠位入水,就是防水膠老化,其實未必的,見圖, 此是鋁窗外(對街一面)的圖, 其實打風或大風雨時先入水, 是因為雨水被強風迫入4邊鋁窗夾縫而入內, 先用滴加補封4邊角夾縫
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

本帖最後由 Monet90 於 2013-5-23 10:36 編輯

另外下面是鋁窗對房一面, 雨水就是經此夾縫入內, 所以4角及外框開關邊位先用滴加寶封口, 另外鋁窗 “口”形的夾縫再加油漏補王, 你會問點解唔用滴加寶? 因為漏補王是透明,比較好看, 我屋企的窗就是經以上方法自己修理好的
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

另外下面是鋁窗對房一面, 雨水就是經此夾縫入內, 所以4角及外框開關邊位先用滴加寶封口, 另外鋁窗 “口”形 ...
Monet90 發表於 2013-5-23 10:33


THANKS, 直接用玻璃膠得唔得架? 滴加寶咩黎, 幾錢架?

TOP