[操作疑難] 啟動電流一問

請問各師兄一個220V2200W既風泵,  開機果一下電流係咪應該有20A或以上?但係點解個插蘚粒13A FUSE唔會燒?THX

一般插穌內粒13A Fuse係BS1362標準,若通過電流為穩定25A最短之燒fuse時間為30min,開機時起動電流唔會維持咁耐。
詳情可睇: http://wiki.diyfaq.org.uk/index.php?title=Fuse

TOP

本帖最後由 Leopard 於 2014-10-21 11:49 編輯
一般插穌內粒13A Fuse係BS1362標準,若通過電流為穩定25A最短之燒fuse時間為30min,開機時起動電流唔會維持 ...
diputs 發表於 2014-10-21 10:50


13a fuse@25a -> blow time>30min...are you sure?

答返正題,電器如果開機有大inrush,  會在開關加snubber之類壓抑

TOP

本帖最後由 diputs 於 2014-10-21 12:27 編輯

回覆 3# Leopard

對唔住大師傅,我講錯左,更正為約30分鐘,(註:不是我試驗過是從網上有關資訊,不過N年前我有同學做project做過類似測試sample size每款約幾百條,都略知通過這類fuse電流與熔斷時間關係)
重有樓主問題係點解fuse唔燒,唔係問有乜方法可以減低 in rush current。如有冒犯,不喜隨便插

TOP

一般插穌內粒13A Fuse係BS1362標準,若通過電流為穩定25A最短之燒fuse時間為30min,開機時起動電流唔會維持 ...
diputs 發表於 2014-10-21 10:50



求其上網search,吾睇上文下理,不求甚解,段章取義

TOP

13A 菲士用25A 煲半個鐘先斷,咁要條菲士黎做乜,燒死九次都未燒菲士

via HKEPC Reader for Android

TOP

13A 菲士用25A 煲半個鐘先斷,咁要條菲士黎做乜,燒死九次都未燒菲士

via HKEPC Reader for Android ...
fire889 發表於 2014-10-21 17:05


所以先有跳制

TOP

本帖最後由 BEpsilon 於 2014-10-21 18:12 編輯
一般插穌內粒13A Fuse係BS1362標準,若通過電流為穩定25A最短之燒fuse時間為30min
diputs 發表於 2014-10-21 10:50

師兄,請你睇睇以下來自 Bussmann 的 plug-top fuse 規格表,尤其表內右邊個圖:
http://www.farnell.com/datasheets/1683350.pdf


13A 菲士用25A 煲半個鐘先斷,咁要條菲士黎做乜,燒死九次都未燒菲士
fire889 發表於 2014-10-21 17:05

可能唔止九次。

TOP

本帖最後由 diputs 於 2014-10-21 18:25 編輯

It’s obvious that the common belief that a 13 A fuse blows at 13 A is rubbish. The 13 A fuse will carry 13 A indefinitely, at the maximum expected ambient temperature. From the characteristic curves (the black curve) below, the BS 1363 fuse will blow at 2 × current (26 A) after somewhere between 3 s and never! It needs 30 A to guarantee to blow inside 400 s (6⅔ minutes), but it might blow in 1 s.


A graph showing typical breaking time Vs current of 13A fuse from a good brand 'Bussmann'
http://www.datasheetarchive.com/dl/Datasheet-077/DSAE0057856.pdf

'Bussmann'13 A Fuse右邊張圖指出他們公司生產的那類 fuse熔斷時間在那兩條曲線範圍內,以前我同學做project發現好多sample燒斷時間都接近右手曲線段upper limit.

以上資料純粹知識交流,唔係挑機,請各位大師傅多多指正,等小學雞既我能偷下師

TOP

本帖最後由 Leopard 於 2014-10-21 18:51 編輯
師兄,請你睇睇以下來自 Bussmann 的 plug-top fuse 規格表,尤其表內右邊個圖:

可能唔止九次。 ...
BEpsilon 發表於 2014-10-21 18:09

It’s obvious that the common belief that a 13 A fuse blows at 13 A is rubbish. The 13 A fuse will c ...
diputs 發表於 2014-10-21 18:14


我就系睇cooper bussmann張datasheet先寸嘴13A fuse @25A要30min先斷?

但唔憤氣直接睇返份bs1362 :
http://www.internode.co.uk/temp/ ... omestic%20Fuses.pdf
第5同8章又真系話13A fuse @25A要30min先斷

補埋Tdc-600的datasheet
http://www.cooperindustries.com/ ... DS_2081_TDC_600.pdf

張圖明示就算@rated current 都<1s就斷, 但都系bs1362

有無人可以解釋下?

TOP