水龍頭安裝

廚房牆出單控冷熱水龍頭安裝難題。 發覺之到CF水喉裝得唔正,冇法上到瓦,有冇辦法解决。

附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

跟龍頭配件應有一對之字腳用來就位的

TOP

回覆 2# av212
謝謝回覆。已裝有一對之字腳。主因係中心綫並非平衡,如圖箭咀所示,所以上唔到。

TOP

高低邊,左右邊都可以就
有冇相睇下?

TOP

好少聽廚房唔係用網喉接牆而係直接牆身駁水龍頭
anyway, 未遇過之腳就唔到位既情況,
之字腳本身食完牆牙後,本體可以作一定程度迴轉, 冇必要完美平衡
相信你舊底個水龍頭都係感樣就位

TOP

回覆 4# av212
冇錯,高低邊,左右邊都可以就。但前題係两條軸心要平。

有冇相睇下?
要拆開水龍頭先睇見明顯軸心不平。遲D有辦法裝時再影相。

TOP

本帖最後由 冰之風 於 2014-10-29 00:26 編輯

回覆 5# shingzhk

好少聽廚房唔係用網喉接牆而係直接牆身駁水龍頭
唔好意思,之前嘅圖唔清晣。

圖中紅綫唔平衡,跨張咁講係交义形式。所以一边上到,另一边唔對瓦(並非距離問題)。哩次都係第一次有咁情況,之前換咁多次都只要較上下左右距離。

相信你舊底個水龍頭都係感樣就位
我都研究過點解舊嘅又得,新嘅又唔得。原來設計可移動幅度差距很大,因新的移動幅度細很多,導致絲母不能上瓦,而舊的就可以因改变絲母方向而上到瓦。我拆咗舊龍頭先見到左边中心綫係斜嘅,所以唔咬瓦。唔知有冇計,又或有配件可略為將中心綫拉直。
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

本帖最後由 diputs 於 2014-10-29 02:00 編輯

如果唔垂直牆面條來水喉係銅喉(熱水)當然可以校垂直d(假使過銅喉既牆孔足夠大或橢圓形),但校垂直後兩喉中心距會加大,要調整之字喉去配合龍頭。參考方法係先拆除之字,搵條比喉內徑較小的鐵枝或買適合直徑較長的石屎鑿包幾圈薄布,將無鋒口一端插入喉中留出部份鐵枝在外,然後橫向推鐵枝校正兩喉與牆面垂直度或兩喉相對平衡,校正後再裝回之字,轉動之字至中心距以配合龍頭入水兩中心位後裝回龍頭。注意上兩入水位的龍頭時,不能先將其中一邊螺母蓋收完再收另一邊,要左右輪流收一兩圈,盡量使龍頭平衡收入之字中,可能係裝龍頭的方法不對才引至其中一條進水喉不垂直龍頭,先重新正確d試裝龍頭重唔得才校正喉與牆面角度。

TOP

回覆 8# diputs

謝謝詳盡說明。再仔細check過。冷水喉OK的。冷熱水喉都係含在石矢牆內,要鑿牆才可移勳。要再諗,担心個牆內喉曲漏水就大工程。睇嚟要搵番類似嘅水龍頭易D。

TOP

你話"原來設計可移動幅度差距很大", 好多龍頭螺絲帽入面有內六角, 我諗應該鬆D出來, 移動幅度就會大D, 雖然自己未試過(因為無需要), 不過你都買左就試下掛

TOP