[操作疑難] 安裝UPS疑問

我有公司一隻UPS,佢既input 係220/230/240V~50/60Hz 46A想知能否安裝到我們公司,
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

建議師兄影個UPS水牌會易睇D,你影個FUSE箱無咩用

TOP

回覆 2# billy0301
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

多口問多句,原本你接3PH定SP?因為FUSE 箱唔覺邊條MCB,另你屋企可以FREE到60A比個UPS?

TOP

回覆 4# billy0301


   現在是要把這個UPS安裝到我公司,接3PH,

是否找電工師傅新增一個3PH MCB就可以使用?

TOP

你要check清楚原本係3ph定sp,因你果部比較特別,main input 3相同單相都得,另要注意係,如果用3相input,main2一定要單相60A,如果唔係,full load 時online跳bypass個main2會跳掣

TOP

回覆 6# billy0301


    main2=Bypass input?

TOP

Yes,因你果部係3單機

TOP

我見佢bypass 有條過江short 買咗

(Sent from EPC Pocket iPhone app)