[操作疑難] 拖板插拖板…燒左!

小弟租樓既,因為細房電掣位唔方便,所以拖板插拖板,等佢伸延到房既另一邊可以用
不過!高峰期只不過係插風扇(今年夏天新買)同埋電話叉電(Sony 原裝火牛)!
呢兩樣野全部插嚮第二個拖板 (第一個拖板不見天日,只係駁長需要)
所以我以為安全……

月中有日無啦啦全屋跳電,係漏電掣,圖如下
[img][/img]
當日冇開風扇 (咁凍開乜鬼),只係叉緊電話 (Sony)
而家正式確認係第一個拖板 (細房牆插出黎第一個) 燒 fuse
牆插同第二拖板都冇問題
請問究竟會係咩事燒 fuse 同跳掣呢?

(小弟中學係文科,冇完整電學知識) Thanks!

有機會第一個拖板裡面溶左、兩條線short左。
其實去電器舖買個淨拖板、再加錢叫佢用條長線會好過你拖板駁拖板。

如果懶想用返現有方式、買返啲大牌子。如豐葉、奇勝、飛利浦...等等。

TOP

有時唔一定大Loading 而跳制, 而係電器壞/ 拖板壞短路引起
而禁岩撞正劣質fuse, 跳埋制都唔燒既情況就會感

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

回覆  ethernor

影下你個拖板
你係點確認拖板燒 fuse? 自已拆開?
thomasc5 發表於 2014-12-27 00:24



    拆左拖板既插蘇頭,換左 fuse 之後就冇問題
    燒左既 fuse 換落冇問題既拖板,就唔得

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

條線拖咁遠, 會唔會係俾門/櫃夾塲條線, short咗一吓.

TOP

請問圖中拖板是什麼牌子?
火神 發表於 2014-12-27 10:11



    SUPER ELECTRO
    13AMP 250V~AC
    USE 3 CORE CABLE MIN SIZE 1.25MM SQ
    BS546 BS1363/A W-4633B
    FITTED WITH5A FUSE

TOP

本帖最後由 ethernor 於 2014-12-27 10:28 編輯
條線拖咁遠, 會唔會係俾門/櫃夾塲條線, short咗一吓.
jwong852 發表於 2014-12-27 10:15



    唔會, 條線係經牀下底由牀頭一邊拖去牀腳, 當初搬屋 SET 好左就不見天日個隻, 我要攞佢出黎都要搵假期搬開所有野先, 整個拖板外觀非常完整

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP