[電學]點解開關/fuse一定要裝係火線

阿sir話D電由live去neutral
但係220VAC, live同neutral都有電黎
點解一定要裝係live
同埋實際上electron由-去+ 咁唔係應該裝係neutral咩
thanks

留意, 而家係講緊 AC, 唔係 DC.
開關斷 live 係因為, 電力系統將 neutral 接左地.
你摸住 live 再踩地, 一樣會電倒.
如果你只 cut neutral, 你件電器還是「帶電」的, 仲有可能電倒人.

TOP

地同neutral唔係分開咩?
電力系統將 neutral 接左地 咁RCD咪成日跳?
thanks

TOP

地同neutral唔係分開咩?
電力系統將 neutral 接左地 咁RCD咪成日跳?
thanks
verystrong1991 發表於 2014-12-30 13:51


地線同中線當然係分開, RCD 係檢測有幾多電流經地線流過.
你由火線去電器負載返中線係一個正當o既回路.
而由火線去地線再經地返翻去電力系統的中線, 係一個唔正當o既回路, 一般叫漏電.
最差係由火線經過你, 再落地再返中線, 咪電死你囉.

TOP

阿sir話D電由live去neutral
但係220VAC, live同neutral都有電黎
點解一定要裝係live
同埋實際上electron由- ...
verystrong1991 發表於 2014-12-30 13:29

無錯,電子係由負去正, 交流電220V電流每秒50次, 負電子由Live由去Neutral, 又由Neutral去Live. 因發電厰 Neutral 接地, Neutral 與人既身體是同電位,所以沒有電壓=0電流, 但Live 有電位差就有電流, Live 就帶電,  所以Live 要接Fuse 作短路保護或要漏電斷路裝置了。

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

有冇電?應該話有冇“電位差”!
即係有冇電流過!

TOP

本帖最後由 verystrong1991 於 2014-12-30 17:21 編輯

Neutral冇電
咁AC waveform咪得返半個cycle?
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

Neutral對地理論值係零Volt(3相平衡時), 實際會有幾Volt, 但唔會電親你.

TOP

姐係只有+current同-current係3 phase的live conductor流動
Neutral只有unbalance的小小電流
所以switch/fuse就可以只裝係live 唔洗理neutral
係咪咁
thanks

TOP