測試牆制是否接地

請問如何測試牆制的水線是否成功接地?
係咪用"他錶"就可以?
定係要買特別的儀器?

先謝各位.

回覆 1# Phoenix923

TOP

謝覆.
請問大約幾錢? 鴨記有嗎?
一定要用呢隻儀器嗎? 因為唔想買來用一次...

TOP

比三百蚊師父来check. 咁就唔駛用一次了

TOP

用萬用表的交流電壓檔分別測試火線與零線以及火線與地線之間的電壓,如果地線沒有接,則火線與地線之間將不能測出電壓或者電壓遠低於相電壓,而如果地線接地良好,則這個電壓應當與火線與零線間的電壓幾乎相同(當然有時也可能有微小的差異,因為接地與接零並不完全一樣)。

TOP

本帖最後由 Phoenix923 於 2015-1-6 16:43 編輯

謝謝mcdull解說.
基本上明白..但請問 零線=N 火線=L 地線=E 嗎?

TOP

本帖最後由 Phoenix923 於 2015-1-13 12:21 編輯

試左,兩者電壓相約.
不過,萬用表祇係"閃一閃"個電壓(e.g. 200),就變左"1".
不論火線與零線,或火線與地線,都係一樣.
我亦試左屋中幾個牆制,都係咁.

我以為個萬用表會持續顯示個電壓續數?? 為何最終都顯示"1"?

TOP

試左,兩者電壓相約.
不過,萬用表祇係"閃一閃"個電壓(e.g. 200),就變左"1".
不論火線與零線,或火線與地線,都 ...
Phoenix923 發表於 2015-1-13 12:19


你係未用左 萬用表 既 DC 檔 ???
要用AC (750V) 檔 Test 先得喎...

TOP

除左有冇接地,其實仲要測試接地電阻
如果條地線銅線受到腐蝕或同大地接觸不良,漏電時仍會帶高電壓
用一般方法量唔到,估計唔係個個師傅都識量接地電阻

TOP

請問如何測試牆制的水線是否成功接地?
係咪用"他錶"就可以?
定係要買特別的儀器?

先謝各位. ...
Phoenix923 發表於 2015-1-5 20:41


接地成功的意思係?
如果單單接到地就用萬用錶就已經可以

如果要試水線故障時足唔足夠就要用錶試,圖中兩個錶都可以試到
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP