點解抽濕機FUSE係13A

抽濕機用電電流小,一般至1-2A,用一條3A FUSE唔係仲安全啲嗎?每年喺新聞都睇到抽濕機短路著火,成間屋燒晒

回覆 1# avdaemon

Fuse係保護條線, 唔係保護件電器. 電器用幾多電, 無關係.

TOP

回覆 2# vtrchan


    唔明

TOP

回覆 3# oscar2

插頭的fuse係在短路時保護電線. 如果電器有須要加fuse, 廠商可以在機內再加fuse.

TOP

本帖最後由 七彩小生 於 2015-2-24 22:07 編輯

avdaemon 你講得有道理, Fuse 值高是沒有好處, 但一般1.5mm2的電缐已頂到13A.留意佢箸火應不是在供電220Vpower至電器一段銅線路, 而是內裏circuit. 所以就算用3A fuse, 佢內裏一short 著火,  3A fuse 斷埋斷供電, 斷供電不代表火會熄 , 明火一樣不會熄, 便成火災.

TOP

補充,壓縮式抽濕機內部如小型冷氣機,壓縮機啟動的一刻電流會比正常高,所以灰士要預鬆少少,太貼無「水位」就成日燒灰士

TOP

回覆 1# avdaemon

我贊成,換成3A肯定更安全,如果經常燒,再換大少少,可能開機會電流大一點.

TOP

回覆  avdaemon

我贊成,換成3A肯定更安全,如果經常燒,再換大少少,可能開機會電流大一點. ...
skw 發表於 25/2/2015 00:36


用 3A fuse,包你成日換 fuse

TOP

樓上c hing 都講左,
compressor 起動時電會扯高

TOP

可否改用低 A 數的 Slow blow fuse?

我記得 N 年前有部 9 Pin 的針機 Printer 燒 Fuse,打開機殼拆粒 Fuse 出來,無睇清楚就照 Fuse 上的 A 數 Label 買過粒換入去,一開機即燒,再買過換入去又燒過,後來睇清楚原裝粒 Fuse 原來是 Slow blow fuse,買返粒 Slow blow 入去先至可以正常用得到。

不過,法例上插蘇頭的 Fuse 可否入 Slow blow fuse?

TOP