[操作疑難] 銅喉接鐵喉

依家好多較早期大廈需將舊鍍鋅鐵食水喉更換銅喉,但從水箱引出的主喉多係用有內搪層鍍鋅鋼管,經Tee配件接駁至銅閘掣再接上銅喉及水錶,而d接駁配件喉牙可能無搪層處理。
因不同金屬喉管或配件接駁會引發電偶腐蝕(galvanic corrosion)令接駁位腐蝕加快(相對於相同金屬喉接駁),尤以面積相對愈細(如壓破水喉膠布後的部份鋼喉牙)侵蝕速度更高,引至滲漏及縮短供水設備壽命。外國有用所謂dielectric union的接駁配件以膠皮(rubber)將銅及鐵作電絕緣處理以解決電偶腐蝕問題,但香港好似無用該類配件。
請教一下師兄們有否知道香港水喉師傅們係點樣解決厘類雙金屬喉管接駁既電偶腐蝕問題?謝謝指教!

依家好多較早期大廈需將舊鍍鋅鐵食水喉更換銅喉,但從水箱引出的主喉多係用有內搪層鍍鋅鋼管,經Tee配件接 ...
diputs 發表於 2015-3-13 18:00



    見你打得出電偶腐蝕(galvanic corrosion),就証明你都上過網找過相關資料
比個hints你,同電偶腐蝕(galvanic corrosion)有關的,銅/鐵邊樣侵蝕快?為什麽呢?知道原因就道點解泱

TOP

回覆 1# diputs

以前見過有膠件係銅喉同鉛水鐵喉中間做間隔,我估同dielectric union一様功能。

TOP

回覆  diputs

以前見過有膠件係銅喉同鉛水鐵喉中間做間隔,我估同dielectric union一様功能。 ...
高登阿伯 發表於 2015-3-14 00:37



    件膠可以話作用不大,同dielectric constant,dielectric union....一樣沒有關係

TOP

回覆 4# raywan

咁銅喉同鉛水鐵喉正確要點駁?

TOP

本帖最後由 diputs 於 2015-3-14 02:05 編輯

回覆 2# raywan

如果我無理解錯,應該鐵(較活性)會被侵蝕得快d或嚴重d,如果鐵件接觸銅及電解液位置鍍上銅或鎳(與銅電位接近),或將銅件接觸鐵及電解液處鍍鉻或錫(與鐵電位接近)都會因電位差減少而減慢侵蝕。
用膠件阻斷銅鐵件的導電接觸而切斷因該電位差形成的電流(如dielectric union類)亦可減慢鐵件的侵蝕。
問題係好似香港好少水喉師傅用該類配件接駁銅鐵喉,而且d銅鐵喉接駁件中的喉牙電鍍層都好薄甚至無電鍍(如銅閘掣及鋼tee內牙),所以想請教一下師兄香港d水喉師傅點解決這問題(水務處認可方法),恕小弟愚昧,願聞其詳!

TOP