0.75mm 電線最多行幾多 a 電?

rt

rt
belleville 發表於 2015-3-18 23:41


銅線 2.5×8A/mm²=20A
銅線 0.75 x 8A/mm²=6A

TOP

有冇公式或app計到

TOP

回覆 2# smallstar


    呢個係實心銅線嘅公式?
散銅線係咪可以carry多少少?

TOP

跟IEEE cable sizing?

TOP

awg有隻size係0.8mmsq. 跟美國例可以行14A
你轉返應該安全就10A到
不過香港好似唔比咁細既電線做fix installation

TOP

銅線 2.5×8A/mm²=20A
銅線 0.75 x 8A/mm²=6A
smallstar 發表於 2015-3-18 23:48


預 7-8A 啦
因為一般拖板用 1.25mm2 ,行 13A
1.5mm2 ,行 15A

TOP

回覆  smallstar
    呢個係實心銅線嘅公式?
散銅線係咪可以carry多少少? ...
C-Leung 發表於 2015-3-19 00:21

公式都係一樣, 點解? 導體載流量是決定那種金屬, 體積大小,多蕊銅線和實心銅線計法一樣,
好, 點解分多蕊同實心? 如果普通電器用實蕊線, 唔方便轉角, 攜帶唔方便, 但用在固定電力裝置上比較適合, 穿線都易啲,   幼線而載流量大的話, 金屬材料一定不是銅咁簡單, 價錢亦不同。
其實原理離不開以前的 link

http://www.hkepc.com/forum/viewt ... ;page=3#pid33153319

TOP

預 7-8A 啦
因為一般拖板用 1.25mm2 ,行 13A
1.5mm2 ,行 15A
Joe_Black 發表於 2015-3-19 07:53


電流越大, 線溫度越升得高,  視乎你可接受線的最高溫度, 行30A 都得, 不過可能某部份太熱著火或溶解, 公式係常溫計算, 當環境處於高溫或散熱不夠時, 應計埋溫升的狀態。

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP