抽濕機出風口溫度幾多

抽濕機出風口溫度幾多算正常?
近排開住機覺得比之前熱
用測溫槍,風口位5X-60度,是太熱麼?
室溫約33度 

回覆 1# TH30
出風位熱留意吓風扇有冇轉動同機身多唔多塵要攞走塵網嚟睇
自己上年部抽濕機摩打lock死咗機身勁熱,自己換咗摩打就無事了

TOP

本帖最後由 GbE 於 2015-5-30 02:27 編輯

室溫約33度, 仲開抽濕機 除非特殊情況

TOP

回覆 1# TH30

有無清隔塵網同散熱,高成20度唔多正常。

TOP

回覆 3# GbE

香港夏天潮濕,開咗抽濕差好遠。當然唔及開冷氣。

TOP

抽濕機原理同冷氣差不多,所以會產生熱量是正常,比室溫高十多度不算是不尋常,但當然要確保隔塵網清潔。

TOP

所謂嘅抽濕機
其實就係用部1/3匹左右嘅"冷氣機"
成部擺向室內唻開
有啲人總係覺得
要睇到抽咗成杯水出唻要自己拎去倒
先至算係做到嘢

TOP

本帖最後由 TH30 於 2015-5-30 09:41 編輯

多謝上面咁多位

室溫33度是開抽濕機後兩小時,房外的溫度大約26。

我都明白抽濕機原理是"室內冷氣機"。
部30老野成廿歲了,仲行得但係感覺比之前熱。
之前無量過無實際數據,我估出風口4X度吧。

積塵應該不是原因。我每星期洗隔塵網,每年入秋我就成部打散用水槍洗冷排洗豬籠扇,
所以對上一次洗是大半年前,應該未至於塞住散熱。

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

通常室溫高過26-7度都係開冷氣抽濕,一舉兩得

TOP