[操作疑難] 冷氣唔夠凍

小弟有2 部P 記冷氣 (窗口機)

1 部1.5 匹
1 部3/4 匹

發覺1.5 匹果部唔夠凍,我用紅外線溫度計黎探,
出風口開左半個鐘都係20 度左右,要等好耐先去到17

但係另一部3/4 匹,做相同測試,半小時出風口已經去到約15 度。

我記得1.5 匹果度,新買果時可以去到13 度以下,
但呢家要煲好耐都只能去到17。

我已經檢查過格塵網,散熱片,發覺3/4 果部其實仲大塵。
用過3M 清潔濟黎洗都冇幫助。
用過電筒照,見到果大風扇係識轉既 (SORRY 我係普通用家,唔熟啲名詞)

請問各位大哥會唔會知有乜原因導致咁?
其實我懷疑係漏雪種,但上網Search 過啲人又話窗口機漏既機會極微

唔該哂~

天氣太熱時制冷能力就差左......

TOP

機尾散熱片有冇睇?
好多時D人只睇前,唔睇尾。前面有網,無咁易有塵,但後面無網,每兩年洗下最好。
我有部5匹分體係商場用,空外機兩年一定要洗,唔洗直情cut車!

(Sent from HKEPC iPhone app)

TOP

有冇人知叫加雪種幾錢一次

TOP

有冇人知叫加雪種幾錢一次
lemoncall 發表於 2015-5-31 20:55


雪種正常係唔會走,如果真係走雪種,比你再入都係走,一定要搵左邊度出事攪返好先,通常會入紅藥水,之後行車睇下係邊走返出來,如果行車都唔出,要用氮氣加壓。










(Sent from HKEPC iPhone app)

TOP

窗口機冇得入雪種,因巡還

TOP

窗口機冇得入雪種,因巡還
tsuicharlie 發表於 2015-5-31 21:56

窗口機一樣有得入,只係無咁易DlY,要有工具,仲要識燒銅焊,要玩直情燒隻活門落去低壓都得!








(Sent from HKEPC iPhone app)

TOP

幾耐機?壓縮機老化都會减低製冷