施耐德曲架掣熱壞左?

兩匹冷氣機, 早兩三個月個曲架掣鬆, 接觸不良, 換左個新的...



今晚個冷氣突然停左, 直覺下以為跳掣, 走去熄左個曲架掣先.
點知個掣好熱, 個掣死左, 撳唔到落去.
唯有熄大掣, 拆開...





電線係熱, 但冇溶, 冇膠味. 撳唔落, 即係個掣certify啦.
問題係, 個掣20A, 冷氣最多18A, 點會咁易死?
係咪有其他問題? 我係咪買左假野?

個制係邊度買?

TOP

Ching你部係3匹機...

TOP

個制係邊度買?
pppp41 發表於 2015-5-31 22:37



    譚臣道

TOP

Ching你部係3匹機...
concorde 發表於 2015-5-31 22:41



   噢... 係咩...? 記錯! :p:

TOP

Ching你部係3匹機...
concorde 發表於 2015-5-31 10:41 PM


家用3匹機咁勁 :eek:

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

要買30A,32A 果的曲架制先岩...

TOP

條電線都幾足料, 頂得吓喎.

TOP

想問下各Ching,點解紅線比黑線粗嘅呢? 一般係味一樣粗幼嘅呢?

TOP