新裝分體冷氣師傅無抽真空⋯

本帖最後由 JP-YUEN 於 2015-6-30 04:19 編輯

上網摷咗好耐啲人話R410A無抽真空會大鑊啲⋯ 而R22機影響就相對少啲⋯

想請教下各位我裝嘅係R22機,師傅無抽真空,而我又睇唔到佢有冇啤氣,皆因我見佢都係駁好曬就畀電開機試,行車有冷氣就收工走人⋯

如此一來對部機會有咩影響?會無咁凍嗎?我事後有咩補救可以做到的?

我睇安裝書明書都有講最後要抽真空,有冇得叫師傅上嚟做返呢個步驟嘅呢?

感謝。

回覆 1# JP-YUEN

咁張安裝order有無寫包抽真空丫?
你都放左佢走,四隻馬都追唔返啦
除非你話部機唔凍叫佢返黎

TOP

上網摷咗好耐啲人話R410A無抽真空會大鑊啲⋯ 而R22機影響就相對少啲⋯

想請教下各位我裝嘅係R22機,師傅無抽真空,而我又睇唔到佢有冇啤氣,皆因我 ...
JP-YUEN 發表於 2015-6-21 22:50



    師父都比你吹到啤啤聲

TOP

回覆  JP-YUEN

咁張安裝order有無寫包抽真空丫?
你都放左佢走,四隻馬都追唔返啦  
除非你話部機唔 ...
TH30 發表於 2015-6-21 23:06

咁張Order單又無寫到明
唉,依家又唔係唔凍嘅,不過唔知係咪心理作用,啲風無第一下開嗰陣咁凍咁「赤手」⋯

TOP

無抽真空會無咁凍

TOP

另外想請教下,室內條雪種喉轉灣有個位有啲聲,係類似煲水水滾嗰啲blob blob聲咁⋯
請問係咪正常的?雪種流動嘅聲?

TOP

室內機入風口溫度A
室內機出風口溫度B

AB相差13度正常嗎?
一般410冷暖機AB溫差應該幾多呀?

TOP

我入嚟學嘢

TOP

樓主,想問問你部22機係邊到買呀?
以家仲有22機買咁好

TOP

十幾度溫差屬正常呀