(1) 聽說冷氣起動時電流很大, 最好應該單獨從電箱取電的, 那麼圖中的設計是否非常危險?

有單獨插頭當然好,但只要其他插頭用電量不大,都不算"非常危險"。

(2) 電箱之內, 接駁這一個房間的是一個「15A」的開關. 假如有朝一日不幸, 電腦或風扇漏電, 想請問電箱還懂不懂跳制?

圖中所見的應該係一體總制連漏電制,所以無論那裡漏電都會跳制。

(3) 比較理想的做法, 是不是一定要從電箱另一個開關新拉另一條線, 才供電給電腦和風扇? 可是電箱已經沒有後備開關位! 還有甚麼方法?

最理想的做法當然係全屋電力裝置重新做過,包括加暗喉、加制位、重新拉線、換電箱等。不過,看來單位是舊樓又係細單位,一般人唔會咁落本搞,通常就住用就算。

TOP

1.睇你點睇,要唔例,一定係重新拖2個13A蘇,而冷氣起動電流都係睇你部冷氣幾大
2.無睇錯應該有漏電斷路掣,但又唔係水總,唔知係你未影哂定真係漏電斷路掣,建議搵人檢查一下
3.師傅會有方法

TOP

不符供電條例15A雖獨立mcb箱取電,還有這兩個插蘇安裝技術應是上手diy(自已做)
小心

TOP

咁樣拉明線合乎規格嗎?

TOP

本帖最後由 qkuser 於 2015-6-25 18:05 編輯

窗台下面那個,如果有時出左街,無關窗,但又落大雨或窗台入水,會唔會整濕晒.

TOP

本帖最後由 ivanlkk 於 2016-3-8 10:19 編輯

[DELETE THIS]

TOP

窗台下面那個,如果有時出左街,無關窗,但又落大雨或窗台入水,會唔會整濕晒. ...
qkuser 發表於 2015-6-25 18:04



    同意

安裝在那裡好危險

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

回覆  billy0301


    漏電斷路掣 和 水總, 分別是甚麼?
我張圖影晒電箱能看得到的部分了, 相片中反光的 ...
ivanlkk 發表於 2015-6-25 06:09 PM

漏電斷路掣分兩種:
水總(即見圖,RCD),淨係響兩相電流不平衡下先識跳掣,其他情況下當作刀掣,唔識響過載下跳掣
另一種係俗稱水氣掣(RCBO,美洲稱GCFI),有獨立青線同水線(老鼠尾)連接總掣,可以響兩相電流不平衡或者過載下跳掣