冷氣滴水

本帖最後由 icq16946811 於 2015-6-27 22:59 編輯

求各位師兄請教, 屋苑最近做完外牆維修加了 外牆冷氣喉。 窗口一匹機 發現的 冷氣滴水。 會不會是口接駁不良有關? 求師兄指教。

Picture
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

求各位師兄請教, 屋苑最近做完外牆維修加了 外牆冷氣喉。 窗口一匹機 發現的 冷氣滴水。 會不會是口接駁不 ...
icq16946811 發表於 2015-6-27 10:43 PM


甚麼叫"外牆維修加了外牆冷氣喉"?即是整過你條冷氣出水喉?
 

TOP

應該有,之前大廈無冷氣去水管,做外牆圍修將膠口接駁。我智識有限。係咪自己冷氣有問題?

TOP

圈中係咪去水位?係咪口都未駁?

TOP

去水位塞左?

TOP

圈中係咪去水位?係咪口都未駁?
icq16946811 發表於 2015-6-27 11:48 PM


圖中所見,你本身在冷氣機底已有白色接水盤和去水喉
請先檢查是不是多塵,令接水盤或去水喉塞了 

TOP

圖中好明顯冇駁去水喉,自己買條三分膠軟喉駁落外牆去水喉便可

TOP

回覆 7# ken125111

樓主都有駁去水喉, 駁左係白色原裝個兜圖右....

不過可能原裝白色個兜太細, 有啲水係冷氣側漏出...所以好多裝冷氣既"師父"會話加多個不銹鋼兜係底會好啲, 當然啲"師父"又可呃多啲錢啦...

TOP

本帖最後由 icq16946811 於 2015-6-28 10:33 編輯

回覆 7# ken125111
係咪駁返圈中的黑色位,5係駁膠盤?
外牆維修公司駁錯?

TOP

回覆  ken125111
係咪駁返圈中的黑色位,5係駁膠盤?
外牆維修公司駁錯?
icq16946811 發表於 2015-6-28 10:29


應該係部機斜水太斜,水沿機底流去鋁架
簡單方法,貼塊膠紙,然後係孔位介十字,等啲水可沿住膠紙滴中膠盤即可,膠紙貼住底盤面積大少少會冇咁易甩,封箱膠紙係唔錯嘅選擇

底盤孔位
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊