似係索掣coil聲,正唔正常就要等高手指點啦

師兄呢件野幾過癮咁喎,自制?有咩用架
BTW冇預長電線開門,見你好似開唔到門

TOP

新索掣???

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

本帖最後由 diputs 於 2015-6-29 09:54 編輯

全新contactor應該唔會有大hum聲,除非買左強國A貨。
要先聽清楚d聲由邊個contactor發出(用膠筷子,竹筷,螺絲批或診症聽筒等接觸有懷疑contactor外殼聽),locate倒果個發聲contactor後,拆開外殼,清潔(除塵或異物)及如有需要再調整好動鐵芯及線圈鐵芯Alignment,重有要查查係近鐵芯面個shading ring是否牢固,會動的話用高溫螺絲膠或AB膠黐好(或用其他方法攝緊)。
如果無論點搞機械部份都重有聲,就可能係線圈內有D圈會偶而(但機會小)short左(即響時個線圈會發異常熱),要換新coil或 contactor。
建議係紙上談兵,僅供參考。

TOP

靈異事件
可能要揾法師做番場法事

TOP

其實講緊邊條片有聲?

TOP

似係索掣coil聲,正唔正常就要等高手指點啦

師兄呢件野幾過癮咁喎,自制?有咩用架
BTW冇預長電線開門 ...
風之小文 發表於 2015-6-28 19:54



我見到打開度門,甩線,有線頭露出來

TOP

回覆 7# hitkcm

係第二條片有聲,睇黎師兄用慣d靚靚分貝錶,耳仔無cal過唔可以作準。講笑喳,唔好介意

TOP

本帖最後由 only 於 2015-6-29 20:34 編輯
唔知點解溫溫聲......
自製......用途都係for熱水爐/冷氣, 面頭隻插座for電鑽/吸塵機日常工具等......

我 ...
RichardBellyham 發表於 2015-6-28 23:14


一D都唔其, 我裝 10 隻, 緊有一2隻會 (弟弟) 聲
開開關關幾次就會無雜聲

點解要用 (索制) 唔用 (曲架制) 直接開關