冷氣 15A 大圓腳 轉13a 長方頭 另外新買冷氣完全唔凍

冷氣係15A 大圓腳,而冷氣機附近得個長方頭13a插座,仲要唔夠長插過去

冷氣機3/4匹

而家用轉頭+獨立拖把安唔安全?

另外新安裝的p記1.5匹冷氣機完全唔凍(出風位)

有冇人有裝過樂聲的CW-V1213VA?

回覆 1# CHEUNGDDD

冷氣唔好用拖把。

TOP

本帖最後由 diy-apprentice 於 2015-7-10 18:24 編輯

應該係拖板吧(差D以為你講緊MMM無塵紙拖把,點解地拖可以駁冷氣!),睇到我一舊舊,老餅睇唔明火星文添。

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

你間屋個冷氣機位,應該有獨立供電的開關掣吧,定係你搵人把原先的接線位換左個13A蘇底?

TOP

這型號的冷氣機,正常的耗電量只係6A,問題係起動時的短時間會否超過13A,可能要搵鉗錶來確認一下。

http://www.panasonic.hk/chinese/ ... ner/cw-v1213va.aspx

TOP

至於新機唔凍,搵信興啦,新機佢有保用嘛。

TOP

本帖最後由 CHEUNGDDD 於 2015-7-10 18:47 編輯

回覆 4# DUP
回覆 6# diy-apprentice
回覆 2# 高登阿伯

多謝各位回覆
依個係冷氣機附近個插位,但個師傅話裝唔到,佢係唔幫我改定係裝唔到?

上面係打開前

上面係打開後

仲個一個插座,但有2個問題
1.唔夠長,
2.插座13a,插頭15a

有咩方式又安全又方便解決?

TOP

15A socket 香港唔用架喇,13A 有fuse 比較安全,唔好用轉插,換埋個插頭會好d,而用唔用拖板冇咩所為,3/4匹都用唔到5A,呢個箱應該係 bonding,用黎接水線冇電原線做唔到插座。

TOP

本帖最後由 CHEUNGDDD 於 2015-7-10 19:25 編輯
15A socket 香港唔用架喇,13A 有fuse 比較安全,唔好用轉插,換埋個插頭會好d,而用唔用拖板冇咩所為,3/4 ...
sikoto 發表於 2015-7-10 19:12


我怕換插頭冇保養


唔夠長+插頭唔o岩

TOP