[操作疑難] 燈制搞到盞LED燈閃下閃下

本帖最後由 ERic_2046 於 2015-7-13 23:55 編輯

本人有個關於燈制既問題

以上係接綫圖,有二個2way燈制(一個係走廊,一個係廳)控制一個LED燈

依加有D新燈制係有粒LED燈仔,諗住換左舊果D普通燈制,點之奇怪既事就發生,一換左新燈制,盞LED燈明明熄左燈,但係仲識閃下閃下,用返舊燈制又冇事正常

走廊舊燈制(冇燈仔)+廳舊燈制(冇燈仔)--->冇事
走廊新燈制(有LED燈仔)+廳舊燈制(冇燈仔)--->冇事
走廊舊燈制(冇燈仔)+廳新燈制(有LED燈仔)--->冇事
走廊新燈制(有LED燈仔)+廳新燈制(有LED燈仔)--->盞LED燈熄左仲閃下閃下

唔知係咪D新燈制影響盞LED燈呢?各位師兄有冇遇過依樣野呢?謝謝!
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

有無放多條青去燈掣?

TOP

你個係咩燈掣?有冇相?

TOP

TOP

因為行2way,明顯系個燈制LED燈影响,有電流回路返到天花LED燈,所以天花燈會閃,不要燈制LED應可解决.將LED L1,L2接綫離開.

附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

其實我唔多明白Two Way 掣有LED燈有咩用,代表著燈定關燈?

TOP

本帖最後由 C_Law 於 2015-7-15 00:04 編輯
其實我唔多明白Two Way 掣有LED燈有咩用,代表著燈定關燈?
hkbenli 發表於 2015/7/14 23:37


好似有些掣係有得 Set 熄掣時係開或關個掣的指示燈。

eg. 熄燈時開指示燈,方便在黑暗中搵燈掣位置。

TOP

熄燈時有指示燈即係有電流流過線路,唔係完全斷電

TOP

多謝, 各位解答