全屋燈都唔著, 燒晒?

關左總制 (管門鐘同廳房燈)
拆左兩眼天花燈
用電線膠布封返接點
開返總制 (管門鐘同廳房燈)
其餘3眼天花燈都唔著, 會唔會咁岩燒晒呀?  淨係開關總制, 都無郁其他野
但門鐘又響WO  (同廳房燈同一個總制管)

究竟咩問題?


PLS HELP

甩咗借氣中線 ?

影果2隻天花燈座來睇吓.

TOP

甩咗借氣中線 ?

影果2隻天花燈座來睇吓.
jwong852 發表於 2015-8-6 19:25


師兄
每個燈位D線會互相影響?

我廳房共5個燈
我甩左其中兩個燈既線, 之後無接任何野
其餘3個燈無郁過
開返總制就唔著

TOP

甩錯線機會大,還原返先前(拆左兩眼天花燈)線,
再跟下的過氣線有無甩錯.

TOP

甩錯線機會大,還原返先前(拆左兩眼天花燈)線,
再跟下的過氣線有無甩錯.
yhcheng28 發表於 2015-8-6 19:31



   



甩左線果兩個燈位

TOP

拆嗰兩燈啲線黑色有幾多條?

TOP

下圖嗰兩條黑線要駁住T過去係其他燈。

TOP

我咪話咗"甩咗借氣中線"囉 !

用膠肉接番埋2條黑線咪得囉, 咁簡單 !

TOP

拆嗰兩燈啲線黑色有幾多條?
LKF 發表於 2015-8-6 19:35



上圖一紅一黑一銅
下圖一紅一黃綠兩黑 (呢個燈位近總制)

TOP

我咪話咗"甩咗借氣中線"囉 !

用膠肉接番埋2條黑線咪得囉, 咁簡單 !
jwong852 發表於 2015-8-6 19:43


唔該晒師兄
因為小弟唔係呢方面專家

唔該咁多位幫忙

TOP