依家d電器係唔係都落13A fuse

買左部lalasonic攪拌機,280W,
原裝電線 2x0.75
手痕拍開插蘇個fuse蓋睇睇,13A
燒電線,燒摩打,都未燒到粒fuse
呻完,多謝收看

買左部lalasonic攪拌機,280W,
原裝電線 2x0.75
手痕拍開插蘇個fuse蓋睇睇,13A  
燒電線,燒摩打 ...
TH30 發表於 2015-8-7 09:07


唔係話粒Fuse並非用嚟保護電器,而係用嚟保護電路咩?

TOP

唔係話粒Fuse並非用嚟保護電器,而係用嚟保護電路咩?
mdws2002 發表於 2015-8-7 09:12 AM


電線 2x0.75
燒左電線都未燒到粒fuse

TOP

唔係話粒Fuse並非用嚟保護電器,而係用嚟保護電路咩?
mdws2002 發表於 2015-8-7 09:12 AM


定係你講保護全屋的電路?

TOP

有部分電線/電器係放1A/3A fuse。

TOP

買左部lalasonic攪拌機,280W,
原裝電線 2x0.75
手痕拍開插蘇個fuse蓋睇睇,13A  
燒電線,燒摩打 ...
TH30 發表於 2015-8-7 09:07


可能機身入面仲有一粒啱啱好的 fuse 做保護都未定呢?

TOP

定係你講保護全屋的電路?
TH30 發表於 2015-8-7 09:21


屋企電路。

TOP

電線 2x0.75
燒左電線都未燒到粒fuse
TH30 發表於 2015-8-7 09:19


13A燒電線? 電線最多暖暖地

0.75mm 當你#20 fusing current 都要 58.5A
http://www.interfacebus.com/Copper_Wire_AWG_SIze.html
https://en.wikibooks.org/wiki/En ... American_Wire_Gauge

TOP

你部係堅野定流野呀?我用緊的堅野鴻運扇,全部都係原廠落3A Fuse的。

TOP

覺得唔安心,就自己換個粒細D Amp數的落去吧。

TOP