冷氣機跳制問題?

大家好
我上月換左部冷氣機, 淨係買果日開左一晚, 第2朝熄左, 之後冇再開過
前2日諗住開, 但完全冇反應, 今日打電話問人, 人地話會唔會係跳制先發現到問題

想問下點解會出現呢個情況? 應該係幾時跳?
會唔會係因為由冷氣直接關電源導致跳制?

打開電箱睇睇有冇跳制先啦

TOP

回覆 2# mycgshop


可能我表達得唔夠好, 我已經發現跳左制, 但完全唔知係幾時跳

TOP

跳漏電制定overload?

TOP

回覆 4# Joe_Black


    跳總制 (淨係冷氣機果一個), 所以之前完全冇發覺

TOP

部機幾多匹?有冇寫耗電量/用幾大電流?
跳果個MCB寫住幾大電流?

TOP

回覆 6# Joe_Black

唔係好識睇耗電量....

果部係日立RA-18LF
http://www.hitachi-hk.com.hk/tc/products/index_id_1835.html

跳左果個寫住15A, Type 3, M 3

TOP

本帖最後由 dcc2000 於 2015-8-10 20:57 編輯
回覆  Joe_Black

唔係好識睇耗電量....

果部係日立RA-18LF


跳左果個寫住15A, Type 3, M 3 ...
X-SkyWalker 發表於 2015-8-10 20:44

不如影d相,總制、冷氣、電制(插蘇) 嘅相俾各位ching睇睇啦。

部冷氣機用插蘇定係接線蘇面?

TOP

本帖最後由 WLau 於 2015-8-10 21:07 編輯
回覆  Joe_Black

唔係好識睇耗電量....

果部係日立RA-18LF


跳左果個寫住15A, Type 3, M 3 ...
X-SkyWalker 發表於 2015-8-10 20:44


支持#4Ching見解,尤其係如果有番咁上下樓齡。試多次関机後即刻睇下有冇跳掣。

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP