隔離牛空載測量

幾日前在夜冷店抬了個隔離牛返屋企....
今日用他表同功率計試下空載用幾多電;
發現兩者結果差別略大,到底邊個數字至係合理呢?
他表 0.5A 功率計 0.15A 31W

其他有關火牛空載的文章:
http://www.hkepc.com/forum/redirect.php?goto=findpost&ptid=1829765&pid=28026356
http://bbs.38hot.net/forum.php?mod=viewthread&tid=87689
http://bbs.38hot.net/forum.php?mod=viewthread&tid=109641&page=2





附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

舊DEBUY有無同
已知功率電器
例如辣鷄去cal過?

TOP

回覆 2# YES_MAN


    又冇喎...... 不過我比較喜歡DEBUY個數字多D....  

TOP

係唔係因為個power factor影響

TOP

回覆 4# 魚蛋超人


    我都認為係;但現實電力公司以邊個數字收我電費呢?

TOP

回覆  YES_MAN


    又冇喎...... 不過我比較喜歡DEBUY個數字多D....
funfunhk 發表於 2015-8-31 22:48


我有部他錶
出的數字仲開心
00000

TOP

回覆 4# 魚蛋超人

好像這裡說的:

    http://bbs.38hot.net/forum.php?m ... p;page=1#pid1099722

这是视在功率,没算功率因素的情况下的电流,实际有功功率应该没这么大,一般纯电感功率因数0,纯电阻功率因数1、纯电容功率因数0,因为功率因数是电流与电压夹角的余弦值,电感的电流滞后电压90度,电容的电流超前电压90度,所有都是零,看了一下老外的变压器,一般取0.25,用功率表测下,算出来应该大概在 13W 左右吧.

他表 0.55A x 0.25 又似 功率計個 0.14A 喎

TOP

我估部功率計show出黎個A數係有效功率個A

而電費就一定係收乘左power factor果個watt數

TOP

回覆  魚蛋超人


    我都認為係;但現實電力公司以邊個數字收我電費呢?
funfunhk 發表於 2015-8-31 22:58


    家居用電,電費計real power;工商業用計apperent power (數字大D嗰個)。

TOP

電力公司計算電費,對家庭用戶來說,一向只係收有功功率部份,power factor係唔會計算的,唔好諗住有著數,因為每度電的電價係預多左計埋落去了,點會死錯人!

至於工商業等大量用電計算,會分為兩部份,第一部份仍然會計算有功功率部份,但大量用電的單價係平過一般住宅的。第二部份係會有另一個錶,量度每半小時的最大需求量,一般以MVA做單位,這個錶其實就係量度視在功率的總需求,間接監察住用戶的power factor,power factor愈低,這錶的讀數就愈大,這個錶的讀數係另外再收費的,所以總電費係第一部份再加埋第二部份計算。

TOP