[操作疑難] 諘救開關插座接駁問題[已更新圖片] 求助

本帖最後由 kins 於 2015-10-12 23:36 編輯

話說我有一個施耐德的 3 開關的按制壞左分別是按制 ( 廳燈、廚房燈、抽氣線),打算換一個觸控式開關。但問題黎啦。
我見舊的,由牆身伸出的是有5條線,仲要全部都紅色的。舊的插坐仲要寫L、com, com 係咩意思?
但新的,它講只是駁一絛火線, 其他駁燈線(我估即係零線)

咁請問新的插座岩唔岩用? 應該點接駁? 就咁睇似1,3,5 是燈具線;2,4 是火線




附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

可以睇吓個正面嗎?

TOP

我唔係師傅

照睇就2,4駁新盒火線孔
1,3,5分別駁燈具孔

TOP

估計2或4有一條真火
相反4或2再去其他制位

TOP

L係火線,COM係燈具接線,不過唔明點解L會有2個源頭(N直通左,所以個制唔會見黑線)

TOP

L係火線,COM係燈具接線,不過唔明點解L會有2個源頭(N直通左,所以個制唔會見黑線) ...
billyck2 發表於 2015-10-12 21:57


唔係兩條火,只係一條嚟,一條去其他制。

TOP

牆身係唔係有4條線出?
如果係的話熄晒個制上d開關
用他筆睇下邊條係來气(火線)
再將呢條駁去新制個火線位
其餘果3條就係燈氣
可以自己安排駁去其餘果3個位
順序就睇自己想點安排

重點提一句
帶電做要小心 唔識可以熄左fuse箱先搞

TOP

牆身係唔係有4條線出?
如果係的話熄晒個制上d開關
用他筆睇下邊條係來气(火線)
再將呢條駁去新制個火線 ...
魚蛋超人 發表於 2015-10-12 22:24

樓主咪講左牆度出5條線囉

TOP

本帖最後由 kins 於 2015-10-12 22:52 編輯

回覆 2# kswong8d


    個正面POST 左出黎, 因為D 制脫左出黎, 我搵D 熱溶服痴住用JA。

牆身走出黎既係 有5 條紅線。

F 個個位有必要駁到佢插2條L嗎?

TOP

2,4直接駁去新制火線到
有2條原因係要用同一條fuse比下組燈

TOP