[操作疑難] 斷路器疑問

呢種斷路器同普通FUSE有乜分別?
只係諗到真係短路之後唔係買過新FUSE
仲有乜野優點就諗唔到....

呢隻係"漏電保護插頭"而唔係"斷路器"
http://baike.baidu.com/view/2421847.htm
應該係大陸冇規定插座一定要經水氣制(漏電保護器),所以先出呢隻產品。

TOP

回覆 2# wyhui5124


    即係有水氣制,用普通FUSE都無分別?

TOP

其實係唔明,大陸多數都係用盡方法減成本
如果一粒普通FUSE點都平過呢舊漏電保護插頭
拆過一個黎睇過,佢係有水線係裡面

TOP

回覆  wyhui5124


    即係有水氣制,用普通FUSE都無分別?
ppkkfg 發表於 2015-11-27 16:01



    Fuse/ Circuit Breaker只能保護因overload/ short circuit/ earth fault等產生高電流故障,對細電流漏電係唔會action。

   RCD (水氣制)係量度L/N之電流差(current type),當電流差大過一定限額(香港spec係30mA)就會trip,所以L對N short circuit 係唔係令RCD trip,因為L/N電流相等,除了另一款RCD with overload protection(香港叫老鼠尾)外。

TOP

回覆 5# wyhui5124


多謝CHING回覆,又學到野,但唔肯定有無會錯意
即係用有FUSE插頭+屋內已裝置水氣制,就可以無視呢個"漏電保護插頭"???
唔知我有無理解錯?

TOP

回覆  wyhui5124


多謝CHING回覆,又學到野,但唔肯定有無會錯意
即係用有FUSE插頭+屋內已裝置水氣制,就 ...
ppkkfg 發表於 2015-11-27 16:16



    基本上係

TOP

回覆  wyhui5124


多謝CHING回覆,又學到野,但唔肯定有無會錯意
即係用有FUSE插頭+屋內已裝置水氣制,就 ...
ppkkfg 發表於 2015-11-27 16:16

用 漏電保護插頭或插座,當電器有漏電時,唔會影響屋中其它電器運作。是多了一個保障。

TOP

回覆  wyhui5124


多謝CHING回覆,又學到野,但唔肯定有無會錯意
即係用有FUSE插頭+屋內已裝置水氣制,就 ...
ppkkfg 發表於 2015-11-27 16:16

好多工程判頭, 都會自己加個先開工. 有咩事都係跳左自己果個. 唔駛全部跳哂
因有啲個電箱遠, 唔駛走咁遠. 加上萬一個水總跳得慢都有多個後補

TOP