30a 燈曲壞咗.....

本帖最後由 chemical349 於 2015-12-15 16:38 編輯

制壞咗...... 開關冇反應...
自己買咗1 個番嚟諗住跟住照換...

換咗之後... 上面紅息燈就長着...
走去問番店鋪... 老闆點我話正常.
用咗幾日, 好熱.. 唔敢再用.

我已經跟足.. 同一個制.. 同一個洞插綫.... 紅同黑. 跟足...
點解個制仍然會着燈???

唔明.
有冇高手識指導下小弟??



問過店鋪...搵人整要500... 臨近聖誕.. 想留點餘錢買禮物比小朋友.

先謝過.
1. 壞時的插法


2.新制
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

IN 同 OUT 倒轉左駁

TOP

本帖最後由 diputs 於 2015-12-15 17:30 編輯

個掣可能係雙刀雙擲(2P2T)rocker switch,掣一邊並連左指示燈,如將來電的一組電線同出電的一組電線對調,就會打著掣時指示燈先光,睇相估未試過,僅供參考,不過咁簡單電掣點駁你都唔估到,要好小心,因係30A220V掣,最好搵個有經驗朋友幫幫手。
指示燈長著同個掣發熱關係唔大,發熱係個掣通電觸點壓力或接觸面積唔夠,或觸點氧化等做成接觸電阻過大,當通過大電流時就會因I^2xR生熱,假使觸點接觸電阻有0.05歐,電流13A(約3kW負載),觸點產生熱量都有8.5W,微暖係正常,太熱就要換。
仲有d電線插入掣孔果幾粒螺絲都要收到夠緊,再裝番掣入牆時,要盡量將條單枝銅線執好位置,唔好監粗睇都唔睇就壓入曲架掣收螺絲,因有機會掣底推鬆電線接掣位做成較大接觸電阻發熱。

TOP

固定裝置,要有電工牌先做得~~
因為,除左要識分接線位,仲要有足夠手藝,否則會發熱火燭O架~~

轉載人地D圖片畀你參考

TOP

新果果會唔會本身係壞的... 老闆點你話正常
======
呢件野可以用他錶度....
但最簡單的方法係是旦搵另一個同樣有燈的燈制位....先斷電..再換上呢件野... 睇下咩情況...

TOP

睇真D, 樓主的手工真係好差喎, 上面收線收成咁, 想唔發熱都幾難
我諗有D錢真係要比人賺的

TOP

制壞咗...... 開關冇反應...
自己買咗1 個番嚟諗住跟住照換...

換咗之後... 上面紅息燈就長着...
走去問 ...
chemical349 發表於 2015-12-15 16:34


走去問番店鋪... 老闆點我話正常.
帶返個制去鋪頭叫老闆拎第二隻一齊試比你睇

TOP

9成IN OUT反轉駁,發熱可能接線唔夠實.記得關fuse先整

TOP

睇真D, 樓主的手工真係好差喎, 上面收線收成咁, 想唔發熱都幾難
我諗有D錢真係要比人賺的

...
Tenzin 發表於 2015-12-15 17:56


我都覺得有D問題
原本個制D線皮靚靚
新制D線皮搞到
線皮包得唔好會short左唔知去邊到,小心

TOP

上、下掉轉咗,同埋線頭插入啲先收鑼絲。真係唔係太識就俾錢人賺,提供一個安全舒適家居俾小朋友都係一份有意義的禮物。

TOP