L同N係220V,L同E約110V,E同N約110V

咁即係我屋企原來成條earth冇真正接地,似係floating緊,另外有一件事好奇怪,我每個牆腳插座都開出黎睇過,每一個座都只係得一條earth線駁住,環形電路應該係要有兩條先岩,一條駁上一站,一條駁下一站,我懷疑佢站站斷開晒,佢咁駁即係得頭站同尾站有接地(呢個仲要只係良好假設),如果頭尾站都冇接地,即係連電箱入面條earth都冇接地.......



結論,香港建築業界只係一班呃飯食的垃圾,完全唔值得尊重,言詞重左少少,如果你做事負責任就唔包括你,所以勿對號入座

......咁同diy........囧

TOP

呢個情況好似有電力用品未斷開,建議你斷開所有電器用品再量度電壓.
無論如何,水線帶電極度危險,請找有關人士處理.

TOP

地線是懸空了,正常是L對E是220V,N對E接近0V.

TOP

呢個情況好似有電力用品未斷開,建議你斷開所有電器用品再量度電壓.
無論如何,水線帶電極度危險,請找有關人 ...
hkbenli 發表於 2015-12-18 21:57



    但不論有冇電器,理論上N同E個電位差唔係要非常接近0V先正常?

TOP

水氣掣唔跳咁奇?

TOP

咁即係我屋企原來成條earth冇真正接地,似係floating緊,另外有一件事好奇怪,我每個牆腳插座都開出黎睇過 ...
scifiworks 發表於 2015-12-18 21:42


Ching真不幸。我其中一個蘇掣都係咁,勁漏電。関上大掣後,度過蘇掣earth同總掣嘅earth係完全唔通的,拉蘇掣條earth去總掣後,再冇勁電。

TOP

但不論有冇電器,理論上N同E個電位差唔係要非常接近0V先正常?
scifiworks 發表於 2015-12-18 22:11


你講得啱,正常線路N對E是0V(因為電力公司變壓器將N接地),E就算無接地都會係0V(等如你用它錶接觸N,另一邊接觸空氣),

咁究竟條N,E線去了那你才會有110V(220V一半)?
有三個可能性,
你條E經過某一類物品連接了L,因N正常是0V,這情況E帶電-->它錶出現電壓數值
你條N經過某一類物品連接了L,N帶電,E正常是0V-->它錶出現電壓數值
你條E及N經過某一類物品連接了L,E及N都帶電,產生相位差-->它錶出現電壓數值

上文某一類物品所指多數是變壓器(自耦式),或者電子產品.

TOP

你講得啱,正常線路N對E是0V(因為電力公司變壓器將N接地),E就算無接地都會係0V(等如你用它錶接觸N,另一邊 ...
hkbenli 發表於 2015-12-19 00:17



    原來係咁,我google過有一種講法係因為條E駁左空氣,同條L形成左一個電容,條E再去同條N形成第二個電容,兩個電容形成串聯,而且各自都有電壓(約=220V/2),所以有大約110V出現,不過咩可能性都好,問題都係集中在條E明顯冇正常接地,宜家要check條E的連續性,要睇佢有冇斷開過,但我唔明上面位Ching點check,我個他錶冇咁長可以由電掣去到電箱

TOP

本帖最後由 hongkongiron 於 2015-12-19 09:13 編輯
原來係咁,我google過有一種講法係因為條E駁左空氣,同條L形成左一個電容,條E再去同條N形成第二個 ...
scifiworks 發表於 2015-12-19 00:56
拖板手拖手囉~
另~中電有家居電力檢查服務~

TOP