電熱水爐減壓閥係咁滴水

我新屋裝修完,買左高壓爐,唔知係咪因為住係7樓低層,部熱水爐就算拎到中小溫度去煲,係煲緊個陣都係咁滴水,仲要唔係幾秒一滴,係一秒一滴,呢個情況可以點處理?擰細啲水錶後個水掣有無幫助呢?

洩壓閥滴水嗎?
POST#9 有分享

http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=11814337

TOP

本帖最後由 diputs 於 2016-1-6 21:32 編輯

儲水式熱水爐用耐左如果d水質唔靚或其他原因都會係個PTR Pressure Temperature relief valve閥片面有水垢或鏽屑等,令到個閥輕微滲漏滴水,一般果種掣的生產商都建議需半年手動沖水清洗一下閥面。
一般市面上PTR有兩種 ,一種用手擰放水,另一種用扳雞式放水,可參考下圖。





先試試沖水幾次至流出水好清後再留意有否滲漏(水未加熱及加熱後),仍有滴水的話,要檢查下個調水溫掣調至較低溫(恆溫器)睇下有否損壞(聽到夠溫度時會click一聲同熄指示燈),有壞的話就要更換。

亦有可能係個PTR塊閥片損壞不過機會較細(閥片損壞,唔煲水都會漏)。