20A電掣問題

我家新安裝1.5匹一冷氣!家中原本的冷氣掣係用45A掣!但我問電掣店舖!佢話20A掣已經夠用喺2匹機度!因此想問問大家用返20A掣會唔會有問題?

佢話20A掣已經夠用喺2匹機度!因此想問問大家用返20A掣會唔會有問題?
tat_tat_ng 發表於 2016-3-27 19:22

用大功率電掣理論上較耐用。

TOP

我家新安裝1.5匹一冷氣!家中原本的冷氣掣係用45A掣!但我問電掣店舖!佢話20A掣已經夠用喺2匹機度!因此想問問 ...
tat_tat_ng 發表於 2016-3-27 19:22

5A = 1000W

你睇你部機寫幾多 W 

TOP

我家新安裝1.5匹一冷氣!家中原本的冷氣掣係用45A掣!但我問電掣店舖!佢話20A掣已經夠用喺2匹機度!因此想問問 ...
tat_tat_ng 發表於 2016-3-27 19:22

個掣最大可負荷45A所以無問題,換返20A仲危險

TOP

多謝各位~~

就係因為要換埋掣!但見45A 掣個價錢貴好多!所以問下換20A夠唔夠!如果唔夠既話會有乜後果?

TOP

多謝各位~~

就係因為要換埋掣!但見45A 掣個價錢貴好多!所以問下換20A夠唔夠!如果唔夠既話會有乜後果? ...
tat_tat_ng 發表於 2016-3-27 09:28 PM

長期著住會感覺個掣面有點熱
驚20A唔夠,部份款式有32A曲架掣揀

TOP

本帖最後由 ckshum 於 2016-3-27 22:46 編輯

check過網頁,Panasonic某型號(三級能源標籤)匹半機個spec係6A(1.3kW),你覺得20A夠未,何況MCB都可能得20A

TOP

多謝各位~~
就係因為要換埋掣!但見45A 掣個價錢貴好多!所以問下換20A夠唔夠!如果唔夠既話會有乜後果? ...
tat_tat_ng 發表於 2016-3-27 09:28 PM


貴盡當你一百蚊隻啦,用五年以上,比起部兩匹機價都係小數目。

TOP

1.5匹一般都1500W以下, 夠哂有突
如果你有留意, 部冷氣新買果時都只係跟15A/13A插頭

TOP

2匹機用20A MK曲㗎制接近2年都冇問題

TOP