[測試] 沒有接地裝置 漏電開關也沒用

轉載:
最近,关于电热水器漏电致人死亡的报道不少——3月20日,深圳一出租屋内,一对母子洗澡时疑因热水器漏电而触电身亡;2月22日,广州市白云区太和镇一出租屋内,一名女租客疑因电热水器漏电而触电身亡,同屋另一名女子试图施救也被电死……

很多人有疑问,自己家里的电热水器安全吗?近日,南方都市报与广东省华标产品质量安全研究院合作,通过实验科普电热水器正确的使用方式。

首先,电热水器简单分为储水式电热水器和快热式电热水器。
没有接地装置

漏电开关也没用
实验过程:将漏电的电水壶插到了没有接地装置的插座上。开关打上去,灯泡亮了,漏电保护开关并没有动作,这说明电源并没有被切断,电水壶的金属外壳此时是带电的。用测电笔测试,测电笔的指示灯发亮,再用电压表接到电水壶外壳与插座孔里测试了一下电压,电压表上显示的读数为220V!已超过人体在干燥的环境下所能负荷的最大电压(36V)6倍!只要触及带电部件,就会发生触电事故。

实验结果:总接地装置没做好,漏电保护开关又不起作用的情况下,就会出现漏电四处传导的现象。“不过这种情况在正规的商品房中并不常见,但其他旧房子和自建房中出现的机会比较多”。

大陸施工
香港通常冇呢個問題
因為一起就成幢起
公家野冇地會收唔到貨
所以冇人慳幾蚊做呢d野

TOP

有乜方法可測試到屋企每一個制位都已正確接地?

TOP

实验结果:总接地装置没做好,漏电保护开关又不起作用的情况下 = 沒有接地裝置 漏電開關也沒用

TOP

有次(10~年前)幫個fd整佢新入伙間屋電制插座,發覺有部份(大約有3~4個)插坐N.L調轉左
PS.D裝修入伙時己已由發展商攪好左

TOP

有乜方法可測試到屋企每一個制位都已正確接地?
pslleung 發表於 2016-4-17 11:09



    要做earth loop impedance test
理論上用他錶度N同E 腳只要個電阻~=0就得

TOP

有次(10~年前)幫個fd整佢新入伙間屋電制插座,發覺有部份(大約有3~4個)插坐N.L調轉左
PS.D裝修入伙時己已由 ...
Vincent2006 發表於 2016-4-17 12:21



    收貨果個冇做好
你可以去emsd做簽名果個嫁

TOP

水氣制冇水線都work架喎

TOP

本帖最後由 harryytm 於 2016-4-17 16:33 編輯
水氣制冇水線都work架喎
0___0___0 發表於 2016-4-17 16:13

件電器漏電落個外殼,如果外殼無接地(或者接水線,不建議),就形成唔到短路而水氣掣唔識跳!

TOP

件電器漏電落個外殼,如果外殼無接地(或者接水線,不建議),就形成唔到短路而水氣掣唔識跳! ...
harryytm 發表於 2016-4-17 16:32


摸落去漏電咪跳囉

TOP