[操作疑難] 點睇電箱總供電?

前排個煤氣煮食爐入水自己點火,用風筒吹完好番一排,尋日又傻過,準備搵師傅整,如果維修費太貴就會換電煮食爐。

廚房已經有雪櫃, 電水煲同飯煲,合計大約 13A,廚房牆身仲有一個電掣位無插野,如果再加一個大約 13A 的電煮食爐會唔會 overload?

電箱如圖,謝。

附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

個總掣係40A,自己計下有幾多鬆動位,不過唔能夠40A掣就用盡40A,只供參考計算法如下
電燈線路:先將全部電燈既功率(W)加起來,放電燈(如光管,日光燈)需要另乘 1.8,然後除 220V ,就等於電流 A,再乘 66%,(20盞日光燈 x 36W x 1.8 )( 1296W / 220 = 5.89A) x 66% = 3.9A就係所需電流。
第一個最大既插囌線路:先將最大既一個插囌線路 MCB 搵出來,乘 100%(MCB30A x 100% = 30A)。
接下來既插囌線路:將全部接下來既插囌線路 MCB 加起來,(例如30+15+15)再乘 40%,等於(60A x 40% = 24A)。
如有冷氣,熱水器,水泵等就直接將其功率(馬力)計算為電流即可。
即熱式熱水器:第一架和第二架為 100%,第三架以上為 25%。
烹飪電器用具如電爐電制:將總電流既 10A x 100%,接下來既電流 x 30%,如電制旁有一個 13A 插囌須另加 5A。

只要將全部計算電流加起來總和不能超載總掣額定值

TOP

回覆 2# diputs

請問邊度睇到 "插囌線路"? 係咪個電箱既一個分掣就係一個插囌線路?

另外想問,我見個總掣係 B40 係咪代表 40A 電? 咁廚房 13A 蘇個分掣個 C20 是否代表供電上限 20A?

TOP

左手面第2條MCB就係廚房13A蘇(第1條俾廰同房所有13A蘇),C20係20A,一條20A係俾哂所有廚房13A蘇,只要你計一下所有廚房電器13A蘇一齊開時過唔過20A。

B40係40A,C20係20A,B同C代表唔同tripping curve

http://www.studyelectrical.com/2 ... eristic-curves.html

TOP

回覆 4# wyhui5124

唔該晒師兄!