[操作疑難] 請問點解呢支燈冇安全接地??

本帖最後由 Eric29042004 於 2016-5-1 19:39 編輯

對不起又勞煩大家

同一牌子,其他38W以上全部都有(另外兩支),點解呢支28W唔駛??

請大家幫忙我要自己接外殼嗎??

附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

以我所知  產品外壳是絕緣物料及沒有人體可接觸的金屬
就可免接水線.
發現樓主其中一款燈 有以下雙正方型標誌
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

以我所知  產品外壳是絕緣物料及沒有人體可接觸的金屬
就可免接水線.
發現樓主其中一款燈 有以下雙正方型標 ...
hprsft 發表於 2016-5-1 17:44



   

原來如此,謝謝師兄幫忙

TOP

跟IEC有幾個接地保護方式class 1, class 2, class 3
你支燈用class 2

TOP

跟IEC有幾個接地保護方式class 1, class 2, class 3
你支燈用class 2
0___0___0 發表於 2016-5-2 00:35



   

再請問這些裝置若有漏電家的電箱㑹自動截斷電源嗎?

TOP

燈接地系接金屬外殼的.成件膠的落地都冇用,因為就算帶電人都接觸唔到.

TOP

本帖最後由 diputs 於 2016-5-2 11:22 編輯

總電掣箱內主要分獨立的電燈線路、13A環形供電插座線路、冷氣機線路等,各自以獨立的過載保護斷路器MCB(跳灰),保護供電電線防止過載發熱燒熔緣絕物料甚至引至火警或損害供電線路。
其中只有環形插座線路需經漏電斷路器RCCB保護(因經插座取電的電器接觸到人體的機會極大),經漏電斷路器(水氣掣)保護(漏電>30mA跳開)以盡量避免電器或有關線路零件漏電時發生人體觸電危險。如一般情況下,人體接觸該線路的電器機會不大,如安裝在廳房天花的燈,安裝在較高位置的膠面板冷氣機等的線路不是必需經漏電斷路器保護。
香港機電工程署電力(線路) 規例工作守則電燈線路係不必經過水氣掣,只要過電流斷路制MCB斷電,電流不超過6A就可以。
樓主盞天花燈係塑膠面殼及焗漆金屬底殼,其裸金屬接觸人體機會極低(維修時要關上電源),就算接上地線也極可能不經水氣掣保護,只會當火線接觸到接地的金屬外殼而電流大於6A才跳MCB,對防止輕度漏電引至的觸電危險亦沒保障。
如燈具是經金屬物料從天花吊至人體能觸及位置,或安裝在較矮位置的潮濕環境如浴室內假天花帶金屬殼的燈、電熱水爐等(有大機會漏電時引起觸電危險),就算沒規定要經水氣掣,最好都經水氣掣或加個獨立的以作保障。

註:小弟非有牌電工或有關專業人士,只是將所知的分享,拋磚引玉,有錯煩各師兄更正。

TOP

因為支燈有雙重絕緣logo所以唔使水線

TOP

多謝樓上幾位師兄的幫忙,我安心用了

TOP