窗口式冷氣機無冷氣出?

昨天想開冷氣機,但開左半個鐘都無冷氣出。今早搬左落嚟睇, 個壓縮機有著又會熱, 但啲銅喉就唔冷唔凍。 轉返風扇mode, 個壓縮機又會停。 是否啲雪種走哂定其他原因。
有無師兄可指點迷津?
部機係格力, 今晚再上傳相片。

check 雪種要插磅表
不過窗口機冇services valve
所以要鉗amp
不過斷估雪種多

TOP

謝謝回覆




附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

用鉗錶度compressor電流, 著compressor時如電流低於額定值50%,
九成漏雪種, 窗口機, 換得.

TOP

用鉗錶度compressor電流, 著compressor時如電流低於額定值50%,
九成漏雪種, 窗口機, 換得. ...
jwong852 發表於 2016-5-7 18:03

用鉗錶度到個compressor電流係2.5A 以下, 咁是否係無雪種?
部機資料如下:
Cooling Capacity 2060W,
Power input 730W, voltage 220V, Current 3.8A

TOP


附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

回覆 6# CTM833

跟據我屋企部1匹冷氣
個風扇都有0.5A電流

TOP

我房部冷氣都係,今年第一次開時個壓縮機直情唔多點行,扭到最大都好似得風,無理佢開左晚訓覺。第二次開時都係扭最大,個壓縮機終於識行,但行得唔密,同以前扭到中間度數差唔多凍...都打算換左佢。第三次第四次第五次開,識得凍返個壓縮機行密左,去返以前扭一半度數一樣凍既效果,奇奇奇。

TOP

求高人指點!!!
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

我房部冷氣都係,今年第一次開時個壓縮機直情唔多點行,扭到最大都好似得風,無理佢開左晚訓覺。第二次開時 ...
tomchen 發表於 2016-5-7 19:02

但我部係識行個壓縮機, 搬左下來試. 轉去COOL MODE 先會著個壓縮機. FAN MODE唔會行個壓縮機

TOP