舊式電箱總制系咪a數愈大愈好? 太細好似好易跳制

一般300尺屋,30a會唔會太細?

你應該問有幾多人住
30A 一個人, 我覺得夠用

TOP

同人住無關,睇用幾多電器,一般小家電就來來去去個d,如冷氣機或暖爐就扯電d..

TOP

電箱總制A數係要睇大廈電錶房分幾多A比你個單位,唔係自己鍾意幾大就幾大。

TOP

跳制是保你安全;吾跳;燒電線再起火…oh yeah

TOP

回覆 1# louischeung


哪、睇你點用。
300呎即係大約1房1廳。
一部一匹冷氣機大約要5A電,當你2部即係要10A
一部1/4匹雪櫃大約要1.5A電,
一部2000W電磁爐要大約10A電,
一部2000W焗爐同上
一部電腦大約500W要大約2A電
一套HIFI當佢500W要大約2A電

即係話,你個仔在房開冷氣打機(5+2)=7A、你在客廳睇戲(5+2)=7A,然後你老婆在廚房煮飯兼焗蛋糕(10+10+1.5)=21.5A 的時候 (7+7+21.5) = 35.5A,你屋企就會跳制。

咁點算啊、唔好用電磁爐改用煤氣爐lor、又或者煮飯時唔好開冷氣lor。
有冇得改大個制?九成冇lor,除非你村屋一個人住晒lor,就算得,全套電線重新拉過都好甘。

TOP

回覆 6# James7s


    100分! 好實用的解釋!

TOP

原來甘計法,但點解有時好少都跳既,無過限定A數,一開幾部冷氣就跳..

TOP

哪、呢個係一個高階的問題。
電器基本上可以分兩個大類,一種叫「Inductive Load」,一種叫「Resistive Load」,(電子諧震之類的唔講啦,太複雜)
Inductive Load基本上就係摩打類,
Resistive Load基本上就係發熱線類。
Inductive Load有個特性,就係開機頭幾秒會搶電流。
一般來說,冷氣機的開機電流會搶高一倍以上,如果你用的制唔係屬於「慢跳」的話,就有機會因為開機電流跳制。
所以、其實冷氣機的loading最勁果部要雙計… 另外,最壞情況你用得太盡咁啱幾部一齊重開機你都會跳…

TOP

朋友都系,他個電磁爐試過一開就跳制.