[操作疑難] 有關孖支孖膠線功率問題

想問2.5MM孖支孖膠明線最大可以詳到多少Amp

如該電器為4800W單相電
是否用4MM孖支孖膠線才可使用

EMSD COP 有詳細說明用幾大線
上網免費下載

TOP

回覆 2# 0___0___0


看了A6(1) PAGE 248

參考方法(一)27A

TOP

本帖最後由 tom001 於 2016-5-15 20:05 編輯

p=v*i
4800w/220=21.8
p=220v*27a=5940
唔知有冇錯呢
咁2.5線最大可以頂到27a即5940w
power lost未計。。。
粗略計應該夠用掛。。。
請c兄指點。。

TOP

行ring嘅話,理論上2.5係可以,但係4千幾瓦,建議拉過條4.0獨立俾件嘢用。

TOP

本帖最後由 別問我是誰 於 2016-5-15 23:18 編輯
p=v*i
4800w/220=21.8
p=220v*27a=5940
唔知有冇錯呢
咁2.5線最大可以頂到27a即5940w
power lost未計。。。 ...
tom001 發表於 2016-5-15 20:03

仲要計埋 線長度 及溫度

附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP