家居電制,燈制, 漏電? 開唔到燈,

屋企最近D燈制既電有D開題, 開唔著, 拆左個電制總箱, 度過下, 開左D燈制面板度過下. 總結如下:

(A)
1. 總電制箱, 其中一個MCB制比電, 拖左去4個燈制到, (厠所燈, 廚房燈, 主人房燈, 走廊燈)
2. 用他錶度過, GND 對 4個電制位既 「開關制前, 即係來電LIVE位」 都有220Vac, (應該正常)
3. 用他錶度過, GND 對 4個電制位既 「開關制後」竟然有80~90Vac (應該有問題, 但唔知點解)
4. 用他錶度過,「開關制前」 對「開關制後」就得番~130Vac (可能就係呢個電壓得左所以開唔到燈)

(B)
5. 另外試過拆左另一組正常既燈位制, 另一組MCB制比電既線. 作比較
6. 用他錶度過, GND 對 「開關制前, 即係來電LIVE位」 有220Vac, (正常)
7. 用他錶度過, GND 對 4個電制位既 「開關制後」係 0Vac, (正常)
8. 用他錶度過,「開關制前」 對「開關制後」係 220Vac (正常)

到底點解我有問題(A)果組, 會無啦啦, 有毎90Vac 顫高左架呢? 攪到我d燈, 好似supply 得番130Vac咁?
求其畫幅圖, 我估大約應該係咁接吧, Live 就串左個switch, Neutral ,就直駁番制箱.



求師兄指點, 係咪漏電呢?

附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊