冷氣結冰一問

部冷氣買左2年到啦水分體機黎既
最近見佢去唔到水,有水漏,所以就換左條去水喉
但今日發現佢開左一陣之後就會結冰
已經洗過隔塵網 而且都有入出,風扇應該冇咩問題
唔知有冇師兄知道點解?唔該哂

可能漏雪種

TOP

回覆 2# gptang


係咪一定要搵師傅先check到係咪漏雪種?

TOP

9成漏雪種,入夠雪種就會正常返!
但治標是不治本,因為漏雪種就要補到所漏氣的位置!

如果行運的話接駁位或者喉咀漏,呢D就容易搞掂!

如不補好漏雪種位置,就加氣可能用一個月或兩個月就要再加雪種,
亦有幾會加完雪種後,壓力會把未補好的位置再曠大,即時勁漏!

TOP

回覆  gptang


係咪一定要搵師傅先check到係咪漏雪種?
tkc961127 發表於 2016-6-13 21:22


係呀,因為要檢查條喉既氣壓

TOP

最快係用钳錶睇電流
(無電工底請搵專業師傅)

TOP

回覆 4# snooze


如果唔係接駁位漏都有得整架可?
唔想咁快換
BTW
點解漏雪種會結冰既?
想學下野

TOP

回覆 6# wgpoon


係咪要用鉗錶度compressor既電流?
舊野唔係係出面架咩?
咁咪好危險

TOP

回覆  wgpoon


係咪要用鉗錶度compressor既電流?
舊野唔係係出面架咩?
咁咪好危險 ...
tkc961127 發表於 2016-6-14 00:15


你部機用公家電既咩
(不過你問得都應該無電工底, 咁就唔好試, 因為的確有危險性)
-------------------------------------------------------------
另外結冰係phase shift 既問題
當雪種唔夠時, 壓力過大, 去到冷排一野就爆seed, 咁咪結冰
但其他位就會唔夠凍, 所以出唔到冷風

TOP

流量降低,蒸氣壓下降,蒸發溫度下降