冷氣開關制, 關制情況下, 電源指示燈仍著

昨天更換新冷氣, 跟之前的接駁好,
冷氣開關制, 關制情況下, 電源指示燈仍著
(On時會著, 而Off時仍會著, 只是較暗) 為什麼?

thanks
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

係咪咁樣接法?
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

駁錯咗落長火。

TOP

本帖最後由 whitechunk 於 2016-6-27 15:24 編輯

回覆 1# vincenthwk


C兄冇A牌唔好亂來

一切後果自負, 本傻不負責任
http://www.moonskyedu.com/furnit ... %AF%A6%E7%BF%92.htm

TOP

高負苛野都敢亂接

TOP

你連出同入都搞錯,即係對呢方面所知有限!
呢D大負荷裝置,一起動幾十amp,有乜事真係害人害己!第時比少少錢人地做啦,起碼自己安心,唔係乜嘢都可以DIY㗎!

TOP

kchouse
跟你的接法一樣.

TOP

多謝各位師兄, 一定會小心

TOP

疑問:
用得紅黑線我估係電箱來電,燈就跟冷氣啡藍線接,熄掣後燈既氣從何來?

TOP

疑問:
用得紅黑線我估係電箱來電,燈就跟冷氣啡藍線接,熄掣後燈既氣從何來? ...
tomchen 發表於 2016-6-27 16:34

飛氣 半光 熄制後用它筆它吓條啡線 應該都有半光