[操作疑難] 光管問題

本帖最後由 taiman52 於 2016-7-15 20:46 編輯

(好多時)光管開動時,電視和雪櫃閃一閃(自動一關即開).
跟住開光管後,光管光亮起動需要的時間越來越長,即起初按制後1.2秒光管亮>4.5秒>1小時後才亮(光亮無黑色),叫業主電工來睇,電工話換STARTER.  
換左START,按制後光管亮又長左時間先自動熄, 電視和雪櫃又再閃一閃(自動一關即開).
將開關制,按關後再按開,   光管又即亮
,會可能是什麼情況呢??

技光管用咗幾耐?

TOP

本帖最後由 別問我是誰 於 2016-7-15 23:10 編輯

或者火牛都有問題 成套光管換咗佢 不如換套 LED 光管

再有問題先再研究過 開燈令到插蘇電有問題都幾小見 

TOP

本帖最後由 taiman52 於 2016-7-15 23:51 編輯
或者火牛都有問題 成套光管換咗佢 不如換套 LED 光管

再有問題先再研究過 開燈令到插蘇電有問題都幾小 ...
別問我是誰 發表於 2016-7-15 23:06


光管好以得3樣野姐,有2樣應該無問題嘞.
照計系電壓令到其他野閃,但系香港電壓應該好穩定
   
依家又自動熄光管啦,要先關左個制,等一陣開番又會得,
之前要遲幾個鐘先開得番,換左START系好左,依家等15分鐘就得,
都搬啦,我本來連個START   都吾想買(4蚊.業主個電工要我買PHILIPS)

TOP

正常係光管同士撻一齊換、光管有時未黑頭已經死咗(電極活性物質失效)。
又或者本身條光管有暗病

TOP

ballast 老化,絕緣性失效,給電電流過強,導致光管Starter全部快速老化,

開燈導致其他野閃係 strike 增加導致其他電器保護啟動,
一小時後先啟動就代表Starter己死,光管己老化,但你看唔到黑因為螢光粉根本未老化。

以前用傳統牛光管,到廿年ballast 到期都會導致光管快衰退二個月就暗曬,直接換好品質的LED一了百了。

TOP

如是業主包維修,即call

TOP