兩條電源線可以互換用嗎?

兩條都寫住10A, 250V.
第一條係電飯煲原裝電源線(需要adaptor轉換頭),但屋企都搵到條類似嘅線而唔使加轉換頭。
可以交換用吧(電飯煲用)?(兩者末端個3窿位係一樣的,都可以插到)

附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

睇 fuse AMP 數,睇線粗幼。
個plug寫幾多Amp無意思。

TOP

自已識開線的話,直接換13A插頭吧, 要睇本身13A三芯電源線有幾粗,太幼條線會發熱,甚至起火

TOP

把4個插頭線查看,條灰士分別是3/5/10/13A。同個頭上寫的字仔完全一樣。無錯的話,紅蓋下應是10A灰士(自己睇睇)。奇怪最粗的線只是用上3A灰士,可能是足料Volex線 1mm² .13A那條只是用 0.75mm²線唔合格.

TOP

先睇吓13A插頭嘅fuse係幾A,同埋條線標示嘅銅線粗度。

TOP

呢條13A英式似乎唔多可靠,
我之前拆過條咁上下樣/造工的,垃圾一樣…
樓主最好睇清楚先用落電飯煲…

TOP

是但搵條電腦火牛嘅線嚟插,就一定無死囉……

TOP

建議樓主用1.00mm.sq或1.25mm.sq粗既13A三芯電源線,俗稱水煲線先得

TOP

高W既,都係用返D有信心牌子線,唔似得幾W既燈制
再唔係剪斷13A插頭,睇真銅線有幾粗先好用,最多自己博返個私伙13A插頭

TOP

睇13A插頭幅相,係台灣大廠牌子I-Sheng(鎰勝)嚟架,唔係雞嘢,除非係高仿流嘢啦!不過呢個牌子少見仿貨,VOLEX就好多。
最重要睇吓裏面條fuse係幾A,同埋條線標示嘅銅線粗度。