[操作疑難] 每次開大制就會跳制?

自己換插蘇面板,冇改過線,完成後開返大制就即時跳制,但啪返跳制又一切正常。開13A總制都會咁
另外當關咗大制之後,L同N嘅電阻非常低

請問有冇唔妥?問得無知,有怪莫怪!先謝過

自己換插蘇面板,冇改過線,完成後開返大制就即時跳制,但啪返跳制又一切正常。開13A總制都會咁
另外當 ...
Chick 發表於 2016-8-9 09:28


要係 fuse 箱,拆線出來(他)
駁住(RCBO)他唔,對

TOP

回覆 2# only

Thanks!
不過我一定唔會攪電箱

TOP

另外當關咗大制之後,L同N嘅電阻非常低 ...
Chick 發表於 2016-8-9 09:28


如果有插上電器,L/N間的電阻相等於所有電器並聯的電阻,低係正常的。要真正量度線路的電阻,要先拔掉所有電器。

TOP

回覆 4# ckshum

係有好多電器插住,不過0.1ohm令我好困惑
多謝指點