分體冷氣雪種易漏嗎?

舊年 9 月大裝修換埋冷氣, 係 Panasonic 分體 (唔係變頻), 近日出風位下面漏水, 照計去水喉冇咁快塞, 於是 call 保養, 師父檢查完話漏雪種, 估計漏咗四分一!

佢話未知邊個位漏, 如果係機漏, 保養會包, 如果係條喉包括接駁位漏, 保養唔包, 但檢查邊度漏都要搭棚...

CHING 可否畀啲意見? Thx a lot!

本帖最後由 only 於 2016-8-23 15:09 編輯

部機出風,凍唔凍

表面睇,似塞去水喉
漏雪種,唔會導致部機漏水
好大機會係,機內水盤滿水,漏落機殼

如果漏雪種,運作電流會下降
先查看,接駁雪種喉位置,有無(油積)

TOP

機漏雪種的機會係好少。

TOP

Thank you

凍就只係麻麻地, 有時較低咗溫度都唔覺凍啲, 之前試過 call 過保養話唔夠凍, 但師父上嚟 check 過話指數正常...

初初我都以為只係塞去水喉 (雖然奇怪點會咁快塞?) 舊機時我係自己通, 不過呢部個殼有個位勾住, 唔識開又唔想夾硬嚟, 咪 call 保養嚟通囉...

接駁雪種喉位置嚮邊? 牆身唔見油積

師父檢查時我唔在場, 太太覆述話個 coil 有一邊結咗冰, 但另一邊唔凍, 大概係咁...

TOP

稍為專業嘅師傅應該有雪種測漏錶(電子鼻), 我朋友公司有.

TOP

Thank you

凍就只係麻麻地, 有時較低咗溫度都唔覺凍啲, 之前試過 call 過保養話唔夠凍, 但師父上嚟 check  ...
gunsix 發表於 2016-8-23 16:49


coil 結冰,表示雪種壓力過低
即係唔夠雪種

TOP

本帖最後由 GbE 於 2016-8-23 18:34 編輯

太太覆述話個 coil 有一邊結咗冰, 但另一邊唔凍, 大概係咁...... 咁好大機會漏雪種 or 塞凍 coil.

上手裝得衰, 大破財了 .... 揾 d 夠膽唔搭棚又肯付全責嘅維修攪, 比多少少.

師父有冇測雪種壓力 ?

TOP

保養師父冇測雪種壓力,但有同太太提過要測呢樣,不過要撘咗棚先測,而且話如果最後 check 到係條喉漏佢地唔整,要搵番裝修...

想問下安裝時做錯咩先會做成漏雪種?

via HKEPC Ionic Reader v1.4.2 - iPhone

TOP

coil 結冰有 2 個可能性

1,唔夠雪種
2,coil 阻塞,吸唔到熱

TOP

保養師父冇測雪種壓力,但有同太太提過要測呢樣,不過要撘咗棚先測,而且話如果最後 check 到係條喉漏佢地 ...
gunsix 發表於 2016-8-23 19:13


雪種喉駁得差又冇測試

TOP